			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7105#p7105" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Velice děkuji. </p><p>Jen je potřeba dodat, že člověk se musí přepnout ze záložky nástěnky na záložku spotřeba.</p><p>Problém je vyřešen. Funguje to perfektně.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zabak81]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11738</uri>
			</author>
			<updated>2021-05-05T10:29:37Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7105#p7105</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7103#p7103" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>V pravém panelu pod obdobím je volba tarifu pro zobrazení. T0, T1 nebo T0+T1.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[j@m]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2021-05-05T09:11:15Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7103#p7103</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7102#p7102" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak je to par dní co jede nový portal a už jsem objevil první &quot;mouchu&quot;. Při zobrazování spotřeby se ukazuje pouze VT (nebo nevím jak to přepnout na NT). Viz přiložený obr. </p><p>Žlutá křivka dosahuje maxima 60W to odpovídá napájení zesilovačů routerů switchů, při přepnutí na NT spadne žlutá křivka na 0kWh a to i přes to, že je natočeno 40kWh. (Akumulačky mají 6kW, bojler 2kW)</p><p>Chtěl bych požádat o návod jak zapnout &quot;sumu&quot; spotřeby a nebo dvě křivky (žlutou a modrou).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zabak81]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11738</uri>
			</author>
			<updated>2021-05-05T05:14:36Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7102#p7102</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7067#p7067" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak nevím co se kde stalo, nebo změnilo každopádně portál začal načítat VT a NT. Křivka je sice společná, ale množství energie se vypisuje do správných chlívečků. Chtěl bych poděkovat za vstřícný přístup a kompletní vyřešení mého problému.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zabak81]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11738</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-13T17:04:16Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7067#p7067</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7064#p7064" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak jsem to teď otestoval na NT, připnul jsem bojler a vše ukazuje perfektně (jen ne na portále), Takže jak budete mít chvilku zkuste napsat soubor věcí co mám vyzkoušet případně jaké obrazovky ofotit a poslat.</p><p>Co se týče délky impulzů, měl jsem strach, aby to stíhalo posílat (nenapočítal 1 místo třeba 2), ale teď jsem si to spočítal a vychází to, že se to stihne i s velkou rezervou. <br />Jen pro vysvětlení své úvahy max. výkon za 1hod je 3*25A*230V = 17250W tedy pokud potřebuji dostat počet impulzů za 1h tak je to 17250/1,25 = 13800imp/h potom při přepočtu na 1s to je 3,83 imp/s. Takže se mi určitě nestane, že by se impulzy slily v jeden :-).</p><p>Díky za pomoc, teď už jen ten portál.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zabak81]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11738</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-12T20:47:41Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7064#p7064</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7063#p7063" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>SDS by mělo být nastaveno aby chytlo o něco kratší puls, než jaký generuje elektroměr. Je to logické, protože elektroměr řekněme udělá 40msec +/- nějaká chyba, a kdyby SDS čekalo na puls právě 40msec nebo delší, pak by jich většinu nechytilo (kdyby elektroměr udělal puls např. 39msec tak ten pak nebude zachycen).<br />Navíc se to v SDS počítá jako délka zákmitu plus minimální délka pulsu, na to taky pozor. <br />Takže pokud elektroměr dělá pulsy cca 40 msec tak SDS musí být nastaveno třeba právě tak, jak jste to nakonec udělal (součet délky zákmitu plus minimální délky pulsu o dost menší než očekávaná celková délka pulzu z elektroměru). <br />Nezapomeňte, že doba běží po celou dobu filtrace úvodního zákmitu, takže bych SDS spíše nastavil na minimální délku jen 20msec (aby tam bylo dost času pro odfiltrování zákmitů na začátku a pořád dost času před koncem pulsu).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-12T18:05:29Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7063#p7063</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7062#p7062" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Asi tuším, kde bude problém pokud se v novém firmware měnil algoritmus na načítání impulzů, tak se pravděpodobně něco změnilo ve vyčítání S0. Na měření energie mám osazen elektroměr 372L dnes jsem oslovil i výrobce, aby mi dodal všechny údaje, které máte v nastavení tedy:</p><p>- Filtr zákmitu momentálně je 10ms a před aktualizací byla tato hodnota stejná také 10ms (zkoušel jsem i 4ms a nic se nezměnilo) (ÚDAJ NEMÁM Z DATASHEETU)<br />- Délka impulzu je 40ms podle návodu k elektroměru 372L<br />- délka dokmitnu je 2ms (ÚDAJ NEMÁM Z DATASHEETU)</p><p>Večer zkusím hodnoty přepsat a znovu uložit a pokud chytnu NT, tak zapnu bojler 2kW abych viděl co to dělá. Podle přepočtu elektroměru 1000W = 800imp =&gt; 1imp = 1,25Wh, pokud je spotřeba 40W, tak to musí bliknout cca každé 2 min. SDS nic nenačítá.</p><p>Edit: 18:59<br />NT budu mít až v 20 55, ale už ted jsem to přenastavil na zákmit 4ms, délka pulzu 30ms a dokmit 2ms a začalo to zase počítat. Aktuálně ukazuje spotřebu 0,032kW což je asi realné, jen nevím proč v návodu je délka pulzu 40ms a já musel nastavit 30ms, ale jede to a to je hlavní, ještě to testnu na NT. Zatím to vypadá dobře, tak už jen dostat to NT na portál :-).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zabak81]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11738</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-12T13:40:05Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7062#p7062</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7061#p7061" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zkuste si ještě jednou zkontrolovat to nastavení, případně jej znovu zadat a uložit.</p><p>Máte možnost si to vyzkoušet ručně (ručně přivést impulsy na SDS)? třeba ručním spojením svorek S0 elektroměru.</p><p>Podívejte se do stavu S0 vstupů, dole na webu SDS je výpis hodnot detekčního algoritmu, co tam je za hodnoty<br />(také viz http://wiki.merenienergie.cz/index.php/S0_algoritmus )</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-12T12:39:39Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7061#p7061</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7060#p7060" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dobrý den, tak po aktualizaci firmware SDS macro přestalo měřit malý výkon (nebo zobrazovat), vše je zapojené stejně, OPTO 8 a nastavení na S0 je stejné a OPTO 7 je pro tarif. Nevím proč, ale od aktulizace načetlo jen 1VT a 2 NT impulzy. Vím že spotřeba je kolem 40W (jede router, zesilovač, kamery, atd.)<br />Čím by to mohlo být ?</p><p>Na portále je to taky stále bezezměny furt jen vše na VT, ale je tam jen 0, večer jak bude NT tak zkusím zapnout bojler, třeba se to nějak probere, ale nevím vše se změnilo po aktualizaci FW.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zabak81]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11738</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-12T10:33:03Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7060#p7060</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7054#p7054" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;Čekám&quot; zmizí až po druhém pulsu, do té doby nelze totiž vypočítat průběžné hodnoty.</p><p>Zkontrolujte si, na kterém S0 vstupu, vůči kterému OPTOx, máte elektroměr(y) zapojen(y).<br />Tady vidím S8 energie - je to i na OPTO8 ? asi ano, jinak by se vám to nenačítalo, to je fakt.<br />Ale raději si to zkontrolujte, v SDS i na portále.</p><p>Brzy už bude nový server, dělá se na tom, takže pak se teprve uvidí jak to finálně funguje nebo ne.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-09T06:15:13Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7054#p7054</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7051#p7051" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Doplnění k předchozímu příspěvku. </p><p>Výpis z SDS macro (je vidět že pozná noční proud). </p><p>Mám tu nachystané více obrázku mého nastavení ale nechci tím zbytečně zamořovat fórum.</p><p>edit: 23:11 <br />Možná chodí málo impulzů, aby to to něco ukázalo. 800im/1kWh a spotřeba byla kolem 40W - tak uvidím, vynuloval jsem počítadla a už tam na T1 jeden impulz přišel.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zabak81]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11738</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-08T20:41:51Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7051#p7051</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7049#p7049" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak aniž bych cokoli udělal začlo se to načítat správně prostě mezi 15 00 - 16 00 příkon z 30KW klesl na 0,04kW což je skutečná hodnota. Vzhledem k tomu, že mám celkem stabilní připojení a připojuji se na SDS pomoci VPN. Zkusím si aktualizovat firmware a nahrát znovu program na export dat na portál jen si musím zase vzpomenout jak se to dělalo. :-)<br />Měl bych dotaz ohledně stávající sběrnic na teploty ty si to bude pamatovat mam celkem 11 teplot na A a 2 na B. Bohužel na dálku bych je nedokázal správně znova nastavit (která je která).</p><p>Třeba to těď bude brát i nízkou a vysokou sazbu.</p><p>edit 22:35:<br />aktualizoval jsem firmware pomoci softu SDSC_080421.exe<br />na verzi SDS_MACRO_260321_CZ.bin</p><p>znovu jsem nahral program z:<br />http://energycloud.merenienergie.cz/setup.php<br />záložka nastavení - seznam zařízení (SDS - macro) položka program</p><p>Ale mám obavu že se v načítání NT a VT nic nezmění, na SDS mam naprogramovaný vstup S8 na energii a S7 na tarif, SDS vše detekuje správně, ale na portál chodí vše jen jako VT. (Teď ještě koukám že po aktualizaci firmaware místo okamžité spotřeby svítí čekám... ) snad se to tam časem objeví.</p><p>Všiml jsem si ještě jedné věci na portále dole jak je tabulka tak tam se pro jistotu neobjevuje o spotřebě nic. </p><p>V příloze jsou obr z portálu a s nastavení SDS.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zabak81]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11738</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-08T19:38:10Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7049#p7049</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7047#p7047" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zkontrolujte si co je přímo v SDS (ve webovém rozhraní) za naměřené údaje.<br />Jestli jsou správné, pak je problém až teprve ve směru na portál.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-08T08:36:59Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7047#p7047</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7046#p7046" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Máte pravdu, že už se to vypisuje ale dost záhadně, trvale mi to uvádí spotřebu 30kWh na chalupě, která je prázdná a jedinou spotřebu tvoří, par adaptérů s příkonem max 15W. Někde je něco špatně.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Zabak81]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11738</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-08T07:16:34Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7046#p7046</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Problém s načítáním spotřeby NT a VT na portále]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7045#p7045" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Souvisí s přesunem portálu na nový server. Taktéž se mi opto vstupy nezapisovaly. Nicméně aktuálně (od 17.30) se opět ukládají.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[soami]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11700</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-07T16:47:13Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7045#p7045</id>