		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=906</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=906&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2018 13:10:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6337#p6337</link>
			<description><![CDATA[<p>U firmware z 27.3.2018 se tato chyba neobjevila, název teploměru lze smazat a neovlivní to teploměr na větvi A. Vypadá to dobře. Děkuji<br />Petr Krátký - OnSite Power</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Petr Krátký)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 13:10:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6337#p6337</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6332#p6332</link>
			<description><![CDATA[<p>Opraveno pro MACRO ve FW. Zkuste.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 08:37:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6332#p6332</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6326#p6326</link>
			<description><![CDATA[<p>Nový firmware z 12.3.2018 tento problém vyřešil. Teploměry jdou na větvi B korektně uzamykat. Děkujeme. :-) Ještě je tam drobná chyba a to, když smažu celý název (políčko zůstane prázdné, teploměr chci úplně odstranit) u teploměru na větvi B, tak zmizí název teploměru na větvi A. Petr Krátký</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Petr Krátký)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 08:40:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6326#p6326</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6313#p6313</link>
			<description><![CDATA[<p>Kolik a jaké teploměry na sběrnici B máte ?<br />Můžete to v jednoduchosti sepstat a dát sem do fóra (obsah sběrnice B).</p><p>Uzamčené pozice by se neměli měnit nebo přesunout se někam jinam, to co popisujete není správné chování.</p><p>Každopádně zkuste nový FW (dnes vydán, popř. novější verze tak jak budou vydávány), mělo by to tam už být ošetřeno.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 07:11:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6313#p6313</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] SDS MACRO - zamykání teploměrů na sběrnici B:]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6307#p6307</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den:<br />používáme následující firmware: Toto je verze hw SoC-ARM REV1 100Mbit DF9, ze dne 10.8.2017.</p><p>Po uzamčení vyhledaných teploměrů na sběrnici B:, když přidám (změním) teploměr a dám znovu vyhledat, tak mi teploměry z uzamčených pozic zmizí a objeví se v pozicích nepoužitých. Co s tím?<br />Na sběrnici A: to funguje jak má, tam se zamčené teploměry nikam nestěhují. Těch SDS MACRO mám několik a chová se to všude stejně...<br />Petr Krátký</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Petr Krátký)]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 09:08:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6307#p6307</guid>