		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: připojení teploměrů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2726#p2726" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Děkuji&nbsp; za reakci, ale je to více jak rok :-)<br />Už je vše OK</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cncp]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=39</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-07T14:49:53Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2726#p2726</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: připojení teploměrů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2722#p2722" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cncp napsal:</cite><blockquote><p>Dnes jsem vše &quot;předrátoval&quot; a vypadá to, že vše je OK. <br />Jetě prosím radu. Jak posílat teplotu na portál do grafu? Mám zapojeny tři první teploměry.<br />Zřejmě hodnoty&nbsp; sys[310], sys[311], sys[312] zapsat do souboru, který posílá data na portál.<br />Kam je prosím zapsat?? Díky</p><p>(o hodinu později) :-)</p><p>Tak právě jsem se dočetl, že to nelze.<br />Již posílám elektřinu a plyn. Do budoucna vodu.<br />Není volný &quot;kanál&quot;</p></blockquote></div><br /><p>Jedná se nový nebo starý portál? Na novém můžete vybrat co měříte (S0, tepl, AD) a vstupy které používáte. Program se generuje automaticky - je ke stažení.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[j@m]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-07T10:47:53Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2722#p2722</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: připojení teploměrů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2721#p2721" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Mě by se moooc líbila funkce pro posunutí čidel nahoru a dolů. dvě ikony šipek u každého s požadovanou funkcionalitou.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[j@m]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-07T10:44:11Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2721#p2721</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: připojení teploměrů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2711#p2711" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Při přepojování dvou teplotních čidel (z osmi) jsem si omylem vypnul uzamčení čidel a dal přeskenování. Čidla se mi seřadila úplně jinak, než jsem měl definováno v programu. Program jsem sice hravě upravil, ale začal jsem přemýšlet jestli nejde přiřadit přímo v programu čidlo k registru (nebo proměnné) pomocí jeho ROM code. Ošetřilo by se tím náhodné přeskenování neuzamčených čidel.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[krevla]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=34</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-04T08:11:57Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2711#p2711</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: připojení teploměrů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=481#p481" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Lze, stačí se nad tím zamyslet, ale je to náročnější z důvodu nutného doplnění sds-c programu...</p><p>J@M poradí.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-17T19:07:27Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=481#p481</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: připojení teploměrů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=480#p480" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dnes jsem vše &quot;předrátoval&quot; a vypadá to, že vše je OK. <br />Jetě prosím radu. Jak posílat teplotu na portál do grafu? Mám zapojeny tři první teploměry.<br />Zřejmě hodnoty&nbsp; sys[310], sys[311], sys[312] zapsat do souboru, který posílá data na portál.<br />Kam je prosím zapsat?? Díky</p><p>(o hodinu později) :-)</p><p>Tak právě jsem se dočetl, že to nelze.<br />Již posílám elektřinu a plyn. Do budoucna vodu.<br />Není volný &quot;kanál&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cncp]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=39</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-17T15:30:49Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=480#p480</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: připojení teploměrů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=452#p452" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hlášení &quot;chyba CRC&quot; zřejmě ukazuje na konkrétní problém - tzn. čidlo sice komunikuje, ale data jsou &quot;poškozena&quot; při přenosu po drátu mezi čidlem a zařízením SDS.</p><p>Napětí 3.2V na svorkách čidla je OK. Drží se tam však trvale, i když čidlo měří (vždy jednou za čas) - ten pokles se tam může ukázat právě jen v okamžiku měření teploty, a zrovna tehdy je to problém.</p><p>Nicméně, vypadá to, že problém je s datovým drátem. Ideálně by měl být zapojen (když jde přes UTP) v samostatném krouceném páru, kde druhý vodič je GND, a pak je tam samozřejmě druhý pár, který má zapojen jeden vodič na 3.3V a druhý na GND.<br />Někdy může pomoct připojit ten GND v páru s datovým drátem jen na jedné straně, tj. jen u zařízení SDS.</p><p>Dále může být problém, pokud máte hvězdicové zapojení s dlouhými rameny. Pak vznikaji odrazy na vedení a ty se v místě rozdělení hvězdy sčítají a poškodí přenášený datový signál. Správně by mělo být vedení od jednoho čidla k druhému, od druhého k třetímu a tak dále - ale jak píšu, nevím jak to máte zapojené.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-04T19:19:10Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=452#p452</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: připojení teploměrů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=448#p448" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Věřím, že zapojené to mám správně dle dokumentace. Z konektoru na svorkovnici, do které mám paraleleně zapojeny 3ks čidel. Délka cca 3m, kabel UTP, vedeno po dvoudrátech. Napětí naměřeno 3,2V.<br />Dnes ráno se teploměry samy objevily a měří.&nbsp; Tedy jen dva. Na třetím se objevilo &quot;chyba CRT&quot;.<br />A jeden z tech dvou občas přestane měřit. Myslím tím, že zhasne jeho hodnota a zase se rozsvítí.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cncp]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=39</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-04T06:24:38Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=448#p448</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: připojení teploměrů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=446#p446" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jak to máte zapojené ?</p><p>Vždy použijte tlačítko &quot;RESCAN&quot; které je na interním webu.</p><p>Teploměry se zapojují současně a paralelně, nevidím možný problém, pokud je to zapojeno správně... zkuste poslat popis zapojení nebo schema toho co používáte.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-03T15:35:18Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=446#p446</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[připojení teploměrů]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=445#p445" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Je nějaký postup na připojování teploměrů? Pokud připojím jeden, tak mi jej SDS najde. Ale pokud připojím druhé, třetí..., tak není vidět ani to první. ??</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cncp]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=39</uri>
			</author>
			<updated>2011-09-03T13:32:26Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=445#p445</id>
		</entry>