<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=982</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=982&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v sepnutí relé v určitou hodinu.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2022 21:16:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7414#p7414</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>soami napsal:</cite><blockquote><p>Můžete to popsat podrobněji?</p></blockquote></div><p>Sepnutí relé na určitou dobu cca 5 sekund vypnutí na dobu 120 sekund tak aby se to neustále opakovalo dokola.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (velmez)]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 21:16:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7414#p7414</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7396#p7396</link>
			<description><![CDATA[<p>Můžete to popsat podrobněji?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 19:22:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7396#p7396</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7393#p7393</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>soami napsal:</cite><blockquote><p>Buď 2 podmínky - v case 1 zapnout, v case 2 vypnout, nebo nastavit zpoždění:<br />---------------------------------------------------------------------------------------</p><div class="codebox"><pre><code>...</code></pre></div><p>--------------------------------------------------------------------------</p><p>Čas si SDS synchronizuje automaticky - není třeba psát do programu<br />Co ovládá relé se definuje v přímo na stránce SDS 191.168.1.250 / výstupy - pokud není třeba měnit, pak není třeba psát v programu<br />Časy zapnutí a zpoždění lze nastavit přes sys[14x] - pak by bylo možné upravit přes stránku SDS, bez nutnosti nahrání nového programu. Ale to nepíšete.</p></blockquote></div><p>Potřebuji ještě poradit s nastavením časovače tak abych mohl zvolit čas kdy je relé vypnuto jednalo by se o minuty a kdy je&nbsp; relé zapnuto jednalo by se o sekundy v rozmezí cca 14 hod. Třeba od 6 do 20 hodin. Děkuji.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (velmez)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 15:29:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7393#p7393</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6672#p6672</link>
			<description><![CDATA[<p>To jsem potřeboval. Neuměl jsem nastavit časové podmínky. Moc děkuji.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (velmez)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 19:48:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6672#p6672</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6671#p6671</link>
			<description><![CDATA[<p>Moc nerozumím... Vycházel jsem s požadavku, že chcete jen spínat relé na 3min. Pokud tam máte více věcí, tak by bylo jednodušší popsat vše, co s SDS děláte. Pokud ty 4 podmínky, které posíláte, mají sloužit pro průběžné denní otáčení panelu, pak jim taktéž předřaďte časovou podmínku. Např. platnost od 5-22hod.</p><div class="codebox"><pre><code>if (sys[8]&gt;5 &amp;&amp; sys[8]&lt;22)
{ 
  if...</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 09:09:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6671#p6671</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6670#p6670</link>
			<description><![CDATA[<p>Díky udělal jsem první variantu v čase 1 zapnout a v čase 2 vypnout - funguje.<br />Vložil jsem to do svého programu a relé které jsou pro natáčení jsou v programu ve smyčce a vlastně mě zabrání sepnutí jednoho relé.</p><div class="codebox"><pre><code>label opakovat:
   if (u1 + dif &gt; u2) vypni_re1();
   if (u1 + dif &lt; u2) zapni_re1();
   if (u2 + dif &gt; u1) vypni_re2();
   if (u2 + dif &lt; u1) zapni_re2();</code></pre></div><p>Jde ještě udělat přednost nebo vyřazení této větve v době nastaveného času aby seplo re1 na ty 3 minuty?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (velmez)]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 16:25:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6670#p6670</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6669#p6669</link>
			<description><![CDATA[<p>Buď 2 podmínky - v case 1 zapnout, v case 2 vypnout, nebo nastavit zpoždění:<br />---------------------------------------------------------------------------------------</p><div class="codebox"><pre><code>var casovac;    // v promennych zadat vlastni promennou

//nad init vlozit vlastni proceduru

rele
{
  if (sys[8]==23 &amp;&amp; sys[9]==0 &amp;&amp; casovac==0) // v case 23:00
   {
      sys[231]=1;            // zapni rele
      casovac=sys[3]+18000;    // zpozdeni 3min
   }else
   {
    if (casovac&lt;sys[3])
    {
      sys[231]=0;            // vypni rele
      casovac=0;            // vynuluj casovac
     }
   }
}

main

rele()    //z main volat vlastni proceduru</code></pre></div><p>--------------------------------------------------------------------------</p><p>Čas si SDS synchronizuje automaticky - není třeba psát do programu<br />Co ovládá relé se definuje v přímo na stránce SDS 191.168.1.250 / výstupy - pokud není třeba měnit, pak není třeba psát v programu<br />Časy zapnutí a zpoždění lze nastavit přes sys[14x] - pak by bylo možné upravit přes stránku SDS, bez nutnosti nahrání nového programu. Ale to nepíšete.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 08:08:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6669#p6669</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6668#p6668</link>
			<description><![CDATA[<p>Ano je to co potřebuji.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (velmez)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 21:09:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6668#p6668</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6667#p6667</link>
			<description><![CDATA[<p>Bude se to muset udělat jemně složitěji.</p><p>Vidím tam tři minuty dobu sepnutí relé. Takže stav 1 by se měl nastavit v 23:00 a zůstat až do 23:03, a stav 0 pak být ve všech ostatních časech. <br />Je to to, co potřebujete ?<br />Tak to stačí prakticky jeden složitější IF, jen správně udělaný.</p><p>Přes víkend takový jednoduchý program nachystám a dám jej sem.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 20:42:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6667#p6667</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6666#p6666</link>
			<description><![CDATA[<p>Toto jsem&nbsp; vymyslel a stejně mi to nejde:</p><div class="codebox"><pre><code>#define NTP_HODINA sys[8]
#define NTP_MINUTA sys[9]
#define NTP_STAV sys[37]
#define RELE_OVL sys[196]
#define RELE_STAV sys[231]

init
{
  RELE_OVL = 2;
}

main
{
   if (NTP_STAV == 1)
  {
    if ( NTP_HODINA == 19 || NTP_MINUTA == 55 )
 {
    RELE_STAV = 1;
 }
    if ( NTP_HODINA == 19 || NTP_MINUTA == 39 )
  {
    RELE_STAV = 0;
   }
}</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (velmez)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 16:27:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6666#p6666</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[sepnutí relé v určitou hodinu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6665#p6665</link>
			<description><![CDATA[<p>Potřebuji poradit, jsem začátečník, mám sol. panel ten se otáčí za sluncem a potřebuji aby se v noci otočil na výchozí pozici na východ. T.j. sepnout relé ve 23 hod. po dobu 3 minuty každý den.<br />Předem děkuji za případnou pomoc.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (velmez)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 10:19:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6665#p6665</guid>
		</item>