1

Téma: Smazání čidel teploty po výpadku napájení

Dobrý den
TTCPRO firmware ze dne 1.3.2014

Již se mi po několikáté stalo, že po výpadku napájení jsoy vymazány čidla teploty.
Do zařizení jsem přitom dal baterii aby se zálohoval stav.
Mimo jiné mi na úvodní obrazovce hlásí TTCPro stav baterie 6.52V asi bude někde chybka.

2

Re: Smazání čidel teploty po výpadku napájení

Tohle jednoznačně vypadá jako HW chyba zařízení.
Čidla teploty (ROM code) by se měli ukládat do externí paměti DF, a ta je nezávislá na napájení.

Pošlete to výrobci na reklamaci.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: Smazání čidel teploty po výpadku napájení

Ono to chování je trochu divné.
Mam čidla teploty pojmenovaná a zamčená.
Po výpadku napájení mi zůstanou jména čidel, zamčení je aktivní, ale ID čidla je prázdné a na stránce stavu není žádné čidlo.
Takže něco si to pamatuje.

4

Re: Smazání čidel teploty po výpadku napájení

Nechal jste si zařízení vyměnit od výrobce ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !