Téma: [vyřešeno] Nastavení S0 vodměru - špatný aktuální odběr

Dobrý den,
řeším aktuálně problém, že mi SDS špatně ukazuje aktuální odběr u vodoměru. Vodoměr dává impuls každých 100l. Udělal jsem test, kdy jsem odebíral 100L vody za 6 minut. V tuto chvíli to ukazuje aktuální odběr 1.009l, což je nesmysl. Když se to spočítá na kalkulačce, tak to vychází přibližně na 0,27l. Kde může být problém? Nastavení v obrázcích.

PunBB bbcode test

PunBB bbcode test

2 Naposledy upravil: drabek06 (2017-07-15 22:28:42)

Re: [vyřešeno] Nastavení S0 vodměru - špatný aktuální odběr

Se obávám že mezera mezi impulzama je tak dlouhá, že se aktuální spotřeba špatně počítá.

Sds Macro

3

Re: [vyřešeno] Nastavení S0 vodměru - špatný aktuální odběr

Tak to bych bral, když by byl odběr malý. Já jsem to schválně testoval asi deset hodin. Takže byl asi každých 6 minut impuls. To mi nepřijde zas tak dlouhá mezera mezi impulsy.

4

Re: [vyřešeno] Nastavení S0 vodměru - špatný aktuální odběr

Máte nastaveno 100l/imp. a 10imp/jednotku. Tzn. měříte a zobrazujete m3/hod. Proto okamžitý odběr 1.009 je v m3/hod, což  odpovídá 0,28l/s.

5

Re: [vyřešeno] Nastavení S0 vodměru - špatný aktuální odběr

Nojo, je to tak... Díky :-)

6

Re: [vyřešeno] Nastavení S0 vodměru - špatný aktuální odběr

Jen doplním, že lze zobrazovat i l/s, ale musíte tedy upravit převodový poměr na 3600.