1

Téma: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Po delší době jsem nainstaloval nový firmware u SDS Macro. Jedná se o firmware 17.1.2019. Když u nastavení S0 vstupu vyberu "HW optický vstup" a u ložím jej, změna se neuloží. Dělám něco špatně, či je zde opravdu problém. Na portál se tudíž posílají nesmyslná data díky špatnému nastavení (používám 5 S0 vstupů).
Děkuji
Josef Nešvara

2

Re: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Zkontroluje se to, díky za nahlášení.

Doplňující dotaz: U daného S0 vstupu, nemáte jej už předtím nastavený na jiné využití (např. Tarifní Přepínač) ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Bug ve FW nalezen, díky za nahlášení.

Plus je tam, do webové administrace, doplněn výpis obsazení jednotlivých fyzických vstupů - tohle tam taky chybělo (jako nová feature), teď s tím bude mnohem přehlednější práce.

Jen pozor, pokud se pokusíte u jiného S0 vstupu nastavit číslo fyzického optického vstupu stejné, jaké je už použito na jiném S0 vstupu. V takovém připadě se ten nový S0 vstup nezaktivuje (záměrně). Řešení je snadné, nejprve je potřeba vypnout původní S0 vstup (který používal ten fyzický optický vstup, který teď chcete přiřadit novému S0 vstupu), a to je vše.


Byl vydán nový FW, prosím o potvrzení že už to funguje jak očekáváte.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

4

Re: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Uložení nefungovalo ani u jednoho S0 vstupu. Zatím jsem nainstaloval starý (původní firmware) a vše je OK. Mám ještě jednu otázku, je možné stáhnout starší verze? Nikde jsem je nenašel (použil jsem tu , kterou jsem měl dříve staženou z prosince 2017)

5

Re: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Děkuji. Jen co budu mít trochu času a dostanu se k SDS nahraji nový firmware a ozvu se.

6

Re: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Starší verze mám v archivu, ale na webu nejsou.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

7

Re: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Tak jsem nahrál nejnovější firmware 5.3.2019 a zdá se, že vše OK.

Děkuji

S pozdravem

Josef Nešvara

8

Re: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Nyní jsem chtěl přidat další elektroměr (šestý). Nastavení se sice uložilo, ale zobrazení okamžitého výkonu (odkaz v menu Měření S0) je všude nula. I když jsem tento přidaný vstup opět deaktivoval v nastavení, tak se obrazovka s měřidly spotřeby (odkaz - Měření S0), okamžitý výkon - jsou všude nuly i když počítadla počítají. Současná nastavení S0 vstupů jsem postupně deaktivoval a opět aktivoval a tato obrazovka se chová divně. Díky za reakci. Nešvara

9 Naposledy upravil: nesvara (2019-04-01 09:45:55)

Re: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Nahrál jsem starší verzi firmaware a vše běží OK.


Odvolávám co jsem odvolal!!!

No díval jsem se na obrazovku měření S0 a stavy číselníků se načítají ale okamžitý výkon se mění pouze u dvou elektroměrů.

Možná, že nejnovější firmware je OK a problém je v tom, že je na SDS napojeno mnoho elektroměrů. Je to možné?

Nešvara

10

Re: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Kolik tam je celkem připojeno elektroměrů, na jaké vstupy, a jaké mají jednotlivé impulsní konstanty ?

SDS macro by mělo bez problému zvládnout zpracovat všech 8 vstupů současně (pokud se načítají impulsy, je to dobře).

Aktuální výkon - to se nedávno upravovalo, třeba tam je někde nějaký skrytý problém, bude to potřeba zjistit.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

11 Naposledy upravil: nesvara (2019-04-28 20:05:22)

Re: V novém firmware 17.1.2019 pro SDS Macro se neukládá nastavení u SO

Elektroměry jsou připojeny k těmto vstupům:
opto5 - 250 pulsů, opto6 - 250 pulsů, opto7 - 2000 pulsů, opto8 - 1000, opto4 - 2000 pulsů, opto1 (rychlost větru) - 5760, opto2 a 3 není použito pro měření (je použito pro stavy čerpadel - v nastavení pulsů mají oba 1000.
Je to srozumitelné a dostačující?