1

Téma: [vyřešeno] nefunguje zapis do sdilenych promenych

Nahral jsem novy FW z 24.2.2019 a zjistil jsem ze prestal fungovat zapis do sdilenych promenych pres webove rozhrani prikazem  http://192.168.60.71/sv?A00=hello napise ok a neudela nic , tak nevim jestli je nejaka zmena v pristupu nikde jsem se nic nedocetl zkouseno na BIGu i SMALLu na starem FW to funguje.

2

Re: [vyřešeno] nefunguje zapis do sdilenych promenych

Zkontroluje se to, díky za nahlášení.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: [vyřešeno] nefunguje zapis do sdilenych promenych

Podle návodu lze použít jen indexy S, U, F, T, viz wiki: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/FULL-C_sharing .

Tzn. "sv?A00=hello" není správně, správně se má (pro přenos textu) psát "sv?T00=hello" (za předpokladu že T00 je deklarováno v kódu).

Tak (T00 nikoliv A00) to bylo i v dřívějším FW.

a.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

4

Re: [vyřešeno] nefunguje zapis do sdilenych promenych

Ok
  to A00 jsem si nevycucal z prstu bylo to pouzito v projektu easypage , ktery jsem si stahl z onlinetechnology a  po te jsem zjistil ze mohu pouzivat jakekoliv promene typu PISMENO 00-99 a to jak pro cteni tak pro zapis
a na wiki je toto zneni:

SDÍLENÁ PROMĚNNÁ: název je složen vždy z jednoho znaku a dvou čísel.

Příklad:

signed long   S00;
signed int    S00;
unsigned long U00;
unsigned int  U00;
float         F00;
char          T00[32]; 

tak jsem si myslel ze mohu pouzit jakekoliv pismeno .
otazka zni jestli je mohu pouzivat aspon jako READ kdyz uz nejdou  jako WRITE
nebo jestli opravdu musim prejit striktne na  S, U, F, T ?

5

Re: [vyřešeno] nefunguje zapis do sdilenych promenych

Sdílené proměnné jsou poznány právě podle svého názvu, a ten je ve formátu Sxx, Uxx, Fxx, Txx.
Jakékoliv jiné názvy (např. Z23 nebo Promenna4 atd. atd.) nebudou k dispozici pro dálkovou změnu či čtení, ale budou k dispozici jen pro použití uvnitř FC programu.

Pokud v příkladu na webu eshopu dali něco špatně, tak mě to mrzí a musím se za ně omluvit.
Ve skutečnosti nikdy Axx nebylo a není sdílenou proměnnou.

Jednotlivé proměnné S,U,F,T lze použít jak pro čtení, tak pro zápis. Na wiki je ukázána řada možnosti, jak to provést, vyberte si tu co vyhovuje nejlépe. Taktéž lze k těmto proměnným, ze strany FC, přistupovat "blokově" (k více, za sebou, najednou), pomocí set/get funkcí.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

6

Re: [vyřešeno] nefunguje zapis do sdilenych promenych

Ok
budu nadale pouzivat jiz jenom promene S, U, F, T
diky