26

Re: Regulace Akumulačního vytápění na dřevoplyn

Snad rozumím, jen ještě jeden jablečný dotaz - nebude vadit, že
(1) čidlem poteče proud trvale?
(2) proud nebude konstantní, ale bude se měnit s celkovým odporem děliče?
     (jestli počítám dobře, tak pro 12V a 0-160 °C => Rtrimru + (rozsah Pt1000)  => 15k + (1k až 1k6) = 750μA až 722μA)

Z toho co jste napsal vnímám (2) tak, že díky experimentálnímu odečtu min-max vlastně zohledním/přiznám tu odchylku, související se změnou proudu. Nemůže však měření negativně ovlivnit (1), lze to zanedbat?
Každopádně díky za reakci, zřejmě to vyzkouším.

27 Naposledy upravil: vkalina (2014-03-18 14:35:26)

Re: Regulace Akumulačního vytápění na dřevoplyn

Odpověděl jste si vlastně sám. Ovlivněné to bude vždycky, ale vyzářený výkon PT1000 bude v tomto případě podle ohmova zákona P=UxI 1V*0,0007A = 0,7mW. V tomto případě bude vyzářené teplo PT1000 opravdu měřitelné tak max v laboratorních podmínkách. Ale bacha na kalibraci. Měl by jste jí provádět již s kompletní délkou kabeláže, jinak vám čidlo bude kecat o odpor vedení. Proud se samozřejmě bude měnit podle odporu PT1000 (ten trimr jenom nastavíte) a v důsledku změny proudu v obvodu se bude měnit úbytek napětí na PT1000 který právě budete měřit AD vstupem SDSka

28

Re: Regulace Akumulačního vytápění na dřevoplyn

OK, díky. Zohlednění odporu vodičů je mi jasné. PT1000 mám k disposici, takže to určitě vyzkouším.

29 Naposledy upravil: lorekk (2014-04-07 19:28:54)

Re: Regulace Akumulačního vytápění na dřevoplyn

Hezky den, Pt100 nebo PT1000 nebrat pokud si nechcete napsat programek pro vypocet. Tyto cidla jsou hodne presna ale dosti nelinearni tak ze " http://www.regmet.cz/download/zapojeni/Pt1000.pdf " tady je tabulka a vypocet. Jinak se to projevuje dosti blbe a chyba je i ve stupnich celsia. Jinak tady je prevodnik se vsim co je potreba ale! "http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/c/pdf/uti03.pdf ". Dalsi nevyhoda je ta ze jejich rozsah je obrovsky tusim -200 + 600 ted si uz presne nepamatuji ale vy budete merit 50 - 100 stupnu pri zmene cca 200 ohmu to uz musite zesilit to s rozsahem 1023 dilku se merit neda zmena je moc mala (samozrejme na sds xxx). Ale pokud praxi mate a rad si hrajete s operacnimy zesilovaci tak to jde a potom to jede hodne dlouho a hrozne presne.