1 Naposledy upravil: dockys (2021-09-01 11:24:20)

Téma: [vyřešeno] Tarifní rozdělení - špatné počítání impulzů

Používám tarifní rozdělení pro optické vstupy 1, 2, a 3, kde mám připojené elektroměry - to je OK.
Na vstupu 4 mám připojený vodoměr, kde tarifní rozdělení nepoužívám (Use tarification separation nemám zaškrtlý).
Nedávno jsem si všiml, že cca od dubna 2021 se mi načítají impulzy na vstupu 4 v obou tarifech.. jak vysokém, tak nízkém.. Což by podle nastavení nemělo. Verzi FW mám aktuální.
Nemohlo dojít k nějaké chybě v nějaké verzi FW? Šlo by to prověřit?

EDIT 01.09.2021
Mám nezávisle potvrzeno od známého, který si přehrál FW minulý týden a od té doby se mu začaly načítat impulzy na obou počítadlech, jak VT, tak NT... do té doby jen na jednom.

2

Re: [vyřešeno] Tarifní rozdělení - špatné počítání impulzů

Už se to řeší.

Pokud se načítají na obou, tak to bude rozděleno podle stavu tarifního vstupu, je to tak ?
Potom součet počítadel by ale měl stále odpovídat, je to tak ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: [vyřešeno] Tarifní rozdělení - špatné počítání impulzů

Díky..

Ano, ve finále stačí sečíst stavy obou počítadel na daném vstupu a výsledek je správný.
Spíše by tento příspěvek mohl pomoct někomu, kdo si všiml, že mu klesla spotřeba a neví proč smile smile