Téma: [vyřešeno] Tarifní rozdělení - špatné počítání impulzů
Používám tarifní rozdělení pro optické vstupy 1, 2, a 3, kde mám připojené elektroměry - to je OK.
Na vstupu 4 mám připojený vodoměr, kde tarifní rozdělení nepoužívám (Use tarification separation nemám zaškrtlý).
Nedávno jsem si všiml, že cca od dubna 2021 se mi načítají impulzy na vstupu 4 v obou tarifech.. jak vysokém, tak nízkém.. Což by podle nastavení nemělo. Verzi FW mám aktuální.
Nemohlo dojít k nějaké chybě v nějaké verzi FW? Šlo by to prověřit?
EDIT 01.09.2021
Mám nezávisle potvrzeno od známého, který si přehrál FW minulý týden a od té doby se mu začaly načítat impulzy na obou počítadlech, jak VT, tak NT... do té doby jen na jednom.