Téma: Po nahrání nového FW 15.1.2022 se smazalo nastavení S0 vstupů
Zdravím, to je nějaká nová vlastnost této verze FW?
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-BIG , SDS-BIG2 » Po nahrání nového FW 15.1.2022 se smazalo nastavení S0 vstupů
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Zdravím, to je nějaká nová vlastnost této verze FW?
Po každém update FW si vždy zkontrolujte všechno nastavení.
Může se stát (ale nemělo by) že některé nastavení nebude platné.
Aktuální FW poskytuje stránku 192.168.1.250/cfgstatus.htm kde uvidíte stav všech jednotlivých položek.
Pokud tam ve výpisu není uvedeno že dané nastavení pro daný S0 vstup je v pořádku, musíte takové nastavení provést znovu.
ideálně u každé položky aby bylo toto: (příklad pro jednu z nich)
002 'M: H-IP' VALID VALID identical (in bkp)
Pokud je rozdíl mezi tím, co má SDS v živé paměti (RAM) a tím, co je v pevné paměti (NVM), uvidíte toto:
041 'R: out1' VALID VALID different (in bkp)
To je například proto (pro tento příklad 041), že např. FULLC program změnil stav relé, ale neuložil to do pevné paměti (NVM). Po dobu provozu SDS to nevadí, relé dělá co má.
Navíc je to (in bkp) takže dokud máte záložní baterii (ve SDS a v pořádku) tak se i po restartu SDS použije tato poslední hodnota (i když nebyla dosud uložena do NVM).
Ale samozřejmě to co (in bkp) značku nemá, tak je po resetu vždy načteno z NVM - a pokud to v NVM není, tak se použijí výchozí hodnoty (a to je asi to co teď řešíte).
Takže toto:
144 'S0 cfg2' BAD (ff) DF EMPTY different
znamená, že dosud nikdo nic do pevné paměti (NVM) neuložil - a SDS proto od zapnutí pracuje s výchozími hodnotami.
Zde pro příklad položka 144 - S0 config #2 - kde DF EMPTY znamená, že uživatel stále doposud neprovedl konfiguraci (např. přes webové rozhraní).
Každopádně, udělali jsme to celé ještě o něco robustnější, zkuste nový FW.