1

Téma: nastavení zpoždení vypnutí Re

Poraďte jak mám nastavit zpožděné vypnují  relé které spíná oběhové čerpadlo. Při dosažení vyšší teploty na panelu se zapne relé  a při nižší teplotě v zásobníku vypne. Pořebuji nastavit vypnutí relé aby s zpozdilo o 15 vteřin.

2

Re: nastavení zpoždení vypnutí Re

Chtělo by to popis podmínky pro zapnutí/vypnutí oběhu. Všeobecně - definovat proměnnou pro zpožděné vypnutí a při požadavku na vypnutí nastavit zpoždění.
- vlastní proměnná s nějakým názvem, např.  var delay; a do init delay=0;
- doplnit zpoždění do podmínky pro vypnutí, kde 3xx je adresa čidla teploty, 23x je adresa relé, které spíná oběh

Něco jako:
if (sys[3xx]<x && sys[23x]!=0 && delay==0)
{
   delay=sys[3]+1500;
}
else
{
   if(delay<sys[3] && delay!=0)
   {
     sys[23x]=0;
     delay=0;
  }
}

3

Re: nastavení zpoždení vypnutí Re

Děkuji za radu jak budu doma tak to vyzkouším.