Téma: Digitalni vstupy opto1-4
Pro sledovani teplot zarizeni funguje bez problemu. Chtel ted vyuzit opticke vstupy opto1-4 pro sledovani sepnuti rele.
Jako zdroj pouzivam GND a V+. Pri sepnutem rele namerim na svorkach 1+ a 1- 22V.
Na webove strance http://192.168.88.102/xml.xml se vraci nasledujici XML:
<sds>
<name>SDS-MICRO-ST-DP</name>
<man>AN-D</man>
<fwver>B000D957</fwver>
<sysLoc>location</sysLoc>
<snmp>
<uptime>46568</uptime>
<ntptime>1772226285</ntptime>
<ipw_active>off</ipw_active>
<ipw_state>0</ipw_state>
<ipw_rtt>65535</ipw_rtt>
<relay_1>0</relay_1>
<relay_2>0</relay_2>
<gpioPD>0</gpioPD>
<ad1>1</ad1>
<ad1_si>100.000 raw</ad1_si>
<ad2>1</ad2>
<ad2_si>100.000 raw</ad2_si>
<ad3>1</ad3>
<ad3_si>100.000 raw</ad3_si>
<ad4>1</ad4>
<ad4_si>100.000 raw</ad4_si>
<pwm_f>1</pwm_f>
<pwm_p>0</pwm_p>
<opto1>0</opto1>
<opto2>0</opto2>
<opto3>0</opto3>
<opto4>0</opto4>
<opto5>0</opto5>
<temp_1>6.81</temp_1>
<temp_2>54.25</temp_2>
<temp_3>69.25</temp_3>
<temp_4>37.62</temp_4>
<temp_5>38.18</temp_5>
<temp_6>80.93</temp_6>
<temp_7>81.12</temp_7>
<temp_8>76.81</temp_8>
<temp_9>81.43</temp_9>
<temp_10>26.75</temp_10>
<temp_11>54.12</temp_11>
<temp_12>80.81</temp_12>
<temp_13>14.68</temp_13>
<temp_14>err</temp_14>
<temp_15>err</temp_15>
<temp_16>none</temp_16>
<acttar>0</acttar>
<s0_1>
<used>1</used>
<tar_use>0</tar_use>
<impT0>0</impT0>
<impT1>0</impT1>
<ofsT0>0</ofsT0>
<ofsT1>0</ofsT1>
<mul>1000</mul>
<imdiff>0</imdiff>
<mtd>1</mtd>
<name>Elektromer #1</name>
<cT0>680</cT0>
<cT1>340</cT1>
<text>0.000 kWh</text>
<money>0.00 CZK</money>
<aname>Okamzity vykon:</aname>
<act>0.0 kW</act>
</s0_1>
<s0_2>
<used>1</used>
<tar_use>0</tar_use>
<impT0>0</impT0>
<impT1>0</impT1>
<ofsT0>0</ofsT0>
<ofsT1>0</ofsT1>
<mul>1000</mul>
<imdiff>0</imdiff>
<mtd>1</mtd>
<name>Elektromer #2</name>
<cT0>680</cT0>
<cT1>340</cT1>
<text>0.000 kWh</text>
<money>0.00 CZK</money>
<aname>Okamzity vykon:</aname>
<act>0.0 kW</act>
</s0_2>
<s0_3>
<used>1</used>
<tar_use>0</tar_use>
<impT0>0</impT0>
<impT1>0</impT1>
<ofsT0>0</ofsT0>
<ofsT1>0</ofsT1>
<mul>1000</mul>
<imdiff>0</imdiff>
<mtd>1</mtd>
<name>Elektromer #3</name>
<cT0>680</cT0>
<cT1>340</cT1>
<text>0.000 kWh</text>
<money>0.00 CZK</money>
<aname>Okamzity vykon:</aname>
<act>0.0 kW</act>
</s0_3>
<s0_4>
<used>1</used>
<tar_use>0</tar_use>
<impT0>0</impT0>
<impT1>0</impT1>
<ofsT0>0</ofsT0>
<ofsT1>0</ofsT1>
<mul>1000</mul>
<imdiff>0</imdiff>
<mtd>1</mtd>
<name>Elektromer #4</name>
<cT0>680</cT0>
<cT1>340</cT1>
<text>0.000 kWh</text>
<money>0.00 CZK</money>
<aname>Okamzity vykon:</aname>
<act>0.0 kW</act>
</s0_4>
<s0_5>
<used>1</used>
<tar_use>0</tar_use>
<impT0>3</impT0>
<impT1>0</impT1>
<ofsT0>0</ofsT0>
<ofsT1>0</ofsT1>
<mul>1000</mul>
<imdiff>0</imdiff>
<mtd>1</mtd>
<name>Elektromer #5</name>
<cT0>680</cT0>
<cT1>340</cT1>
<text>0.003 kWh</text>
<money>0.02 CZK</money>
<aname>Okamzity vykon:</aname>
<act>0.0 kW</act>
</s0_5>
</snmp>
</sds>
moje ocekavani bylo ze se do <opto1> nacte hodnota 1, ale je tam stale hodnota 0. Dle navodu jsem vyzkousel odpojit ze svorek 1+ 1- vsechny draty, ale v <opto1> stale hodnota nula.
Take jsem zkousel zarizeni odpojit z napajeni/restartovat a stav je stale nula. To same jsem vyzkousel na vsech opto svorkach 1,2,3,4 a nepozoruji zadne zmeny hodnot.
Aktualni stav administrace viz. přílohy.
Prosim o radu, pripadne nasmerovani.
Děkuji!