1

Téma: Jaké teplotní čidlo pro teploty nad 125°C

Existuje teplotní čidlo s vyšším teplotním rozsahem? (pochopitelně které lze připojit)

Dallas DS18B20 má rozsah teplot -40..+125°C
Potřeboval bych rozsah teplot 0..+450°C.

Chtěl bych měřit teplotu spalin vycházejících z kotle na dřevoplyn. V kouřovodu http://atmos.cz/czech/prislusenstvi-013-kourovod-atmos mám nyní spalinový teploměr http://atmos.cz/czech/prislusenstvi-014 … y-teplomer který má rozsah 0..+450°C. Z pozorování tohoto teploměru vím, že teplota spalin obvykle nepřesahuje 250°C => spokojil bych se proto i s čidlem pro rozsah 0..+350°C. Čidlo spalin bude umístěno v spalinové jímce, která je z kovu. Tedy čidlo nebude přímo vystaveno spalinám.

Díky za odpovědi.

2

Re: Jaké teplotní čidlo pro teploty nad 125°C

a co tak nějaké klasické odporové čidlo,. tuším sem ho vídal v kotlích a spol a použít ho na AD vstupu v odporovém děliči / můstku a jinak..

3 Naposledy upravil: cncp (2011-11-26 19:51:30)

Re: Jaké teplotní čidlo pro teploty nad 125°C

Klasické porcelánové PT100
Je do 500°C

Nebo termočlánek třeba K

http://www.omegaeng.cz/temperature/Z/pdf/z204-206.pdf

ale nevím co na to napětový vstup SDS.

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

4

Re: Jaké teplotní čidlo pro teploty nad 125°C

Zkusil bych asi nejlevnější variantu tohle KTY84-130 rozsah do +300

5

Re: Jaké teplotní čidlo pro teploty nad 125°C

Ke všem těmto čidlům potřebujete převodník ČIDLO -> NAPĚTÍ.

Termočlánek potřebuje převodník taktéž.

PT100 nebo PT1000, popř. KTYxxx, jsou vhodné čidla, s nejjednodušší potřebnou dodatkovou elektronikou (převodníkem).

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

6

Re: Jaké teplotní čidlo pro teploty nad 125°C

Dobrý den,
můžete dát odkaz, nebo schema na převodník. Použil bych KTY84-130. Děkuji.

7

Re: Jaké teplotní čidlo pro teploty nad 125°C

Teoreticky stačí jeden rezistor, viz nepřeberné množství schémat na webu (google: napsat typ převodníku, např. KTY84 a kliknout na "obrázky").

SDS-BIG (a STSW) má nativní vstup, kam se přímo toto čidlo dá připojit, tam je to tedy už vyřešené od výrobce SDS.
Ostatní SDS vyžadují dodatečné řešení pro připojení "odporových" čidel.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !