1

Téma: Ovladac vykurovania vodovodneho potrubia

Zdravim,

Pre svoj rodinny dom planujem vytvorit vykurovanie vodovodnych potrubi, kedze ich mame v malej hlbke a tohto roku zamrzli. Chcel by som pouzit SDS MACRO namiesto klasickeho analogoveho termostatu ktory sa zvykne v tychto pripadoch instalovat. Najvacsi problem vidim asi v tom, ze 1-wire zbernica od SDS po posledne cidlo bude mat dlzku 50 - 100m, mozno aj viac. Ma niekto skusenosti s prevadzkou teplomerov na takuto vzdialenost? Predpokladam ze klasicky 4zilovy kabel to nezvladne, ale co tak Cat5? Pripadne nieco hrubsie?

Dakujem za nazory.

2

Re: Ovladac vykurovania vodovodneho potrubia

Délka až asi 100m, ale je tam spousta různých zádrhelů .... je důležité na konci naměřit napětí 3.3 V ...
Nemám to zatím otestované ale budu taky zkoušet cca 100m. Mám skladem Cat.6 tak uvidím jestli zvládne smile

SDS micro DIN - firmware 8.7.2014, SDS micro DIN - firmware Beta xx.x.2014
SDS nováček :-) Správce sítě, programátor, kutil .... :-)

3

Re: Ovladac vykurovania vodovodneho potrubia

Větší problém je kapacita kabelu, ta dokáže úplně znehodnotit průběh signálu.
Pokud si dobře pamatuji, tak DS1820, DS2407 atd. bez problému  fungovaly na 300m SYKY, ale to už je 14 let co jsem se tím zabýval.

Takže stíněnej kabel, tj. CAT6 a 7 nemusí podat lepší výsledky, než nějakej obyčejnej.

4

Re: Ovladac vykurovania vodovodneho potrubia

Už se asi týden chystám hodit špulku kabelu na osciloskop, ale nějak se nedaří.. každopádně potřebuješ kabel s co "nejmenšími" vodiči a co nejdál od sebe - skrzevá kapacitu, nejmenší myslím takové aby v nich vůbec nějaká měď byla.. smile stíněný kabel, resp jakýkoli kabel opravdu nemusí podat lepší výsledky, protože skrz to kroucení je vazna ještě těsnější.v případě nefunkčosti bych se zabýval taky 5V napájení čidla.. a taky tím, že TP kabel smotaný na špulce má větší indukčnost a kapacitu než volně tažený někde venku..

5

Re: Ovladac vykurovania vodovodneho potrubia

tak jsem teda připojil cca 90m SYKFY2x2x0,5 na mikro a podle oscila by to mělo běžet, ale je to už na hraně

Počítač jsem připojenej neměl, ale při "1" se napětí stačí vrátit skoro na max. hodnotu, takže asi to bude OK

http://www.ulozobrazek.cz/images/802Fotografie0287kabel.jpg

http://www.ulozobrazek.cz/images/380Fotografie0288osci.jpg

6

Re: Ovladac vykurovania vodovodneho potrubia

Zkoušeli jste vedení impedančně zakončit ?

Tady bych zkusil zapojit rezistor, na konci kabelu, mezi +3V3 vodič a datový vodič 1-Wire. Hodnota odporu rezistoru by pro začátek byla 100kOhm, a postupně bych šel s hodnotou skokově dolů, a přitom sledoval osciloskopem průběh signálu, ostrost hran, existující odrazy a jak ubývají, a rychlost "nabití" datového vodiče do logické jedničky (v klidu tam má být +3V3, ale je to nabíjeno v SDS jen přes pull-up rezistor s velkým odporem, takže se to při moc dlouhých kabelech nestihne v čas dostat do log1 a pak sběrnice nefunguje).

Teoreticky by impedance kabelu měla být kolem 100 až 150 ohm, při buzení signálem 1 MHz. Tomu by měl odpovídat i zakončovací rezistor, zhruba 120 ohmů. Otázkou ale je, jestli se na sběrnici 1-Wire bude dát použít tak nízká hodnota odporu tohoto rezistoru. Já bych určitě šel cestou desítek kiloOhmů mezi datovým vodičem a +3V3 drátem.

A samozřejmě, zablokovat napájení vzdálených čidel kondenzátory 1uF, a blízkých (blízko SDS) čidel kondenzátorem 100nF. Tohle udělá velký rozdíl z hlediska spolehlivosti (dlouhodobé bezvýpadkové měření).

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

7

Re: Ovladac vykurovania vodovodneho potrubia

adamn napsal:

...A samozřejmě, zablokovat napájení vzdálených čidel kondenzátory 1uF, a blízkých (blízko SDS) čidel kondenzátorem 100nF. Tohle udělá velký rozdíl z hlediska spolehlivosti (dlouhodobé bezvýpadkové měření).

zaujima ma, co su to vzdialene a co blizke cidla?
jak na to v praxi? najdem v SDS web nejake chyby a k tym cidlam kde je problem skusim pripojit 100nF kondenzator?
a medzi ake piny sa ma ten kondenzator pripojit?

SDS Macro LCD 485 hw SoC-ARM REV1 100Mbit DF5

8

Re: Ovladac vykurovania vodovodneho potrubia

Kondenzátor se zapojí mezi Vcc a GND pin čidla DS18B20 (tj. na napájecí piny). Co nejblíže samotnému tělu čidla.

Jako "blízké" čidlo bylo myšleno čidlo (popř. čidla) které jsou oproti ostatním blízko ke konektoru 1-Wire sběrnice zařízení SDS.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

9

Re: Ovladac vykurovania vodovodneho potrubia

Také bych doporučil do algoritmu zapracovat kontrolní smyčku. Pokud by hodnota z čidla byla 85°C (hodnota při chybě komunikace) pak s touto hodnotou nepracovat a zapracovat poslední známou hodnotu, případně zaslat chybovou hlášku.