1

Téma: [vyřešeno] připojení S0 vodoměru KA1387-4

Předem upozorňuji, že jsem úplný nováček co se týká zařízení SDS MACRO LCD.
Proto možná někomu mohou přijít mé dotazy hloupé ale pro mě nutné.
Chtěl bych připojit k svému SDS MACRO LCD vodoměr ESP KA1387-4 http://www.trasco.cz/voda.htm.
Bohužel jsem nenašel na webu schéma zapojení vodoměru s S0 vstupem na SDS MACRO LCD.
Můžete mi někdo poslat schéma zapojení?
A popis nastavení S0 vstupu vodoměru v SDS MACRO LCD?
Jinak vodoměr KA 1387-4 má 3vývody modrý drát napájení -, červený drát napájení +, a bílý drát asi signální

2

Re: [vyřešeno] připojení S0 vodoměru KA1387-4

Viz zde http://wiki.merenienergie.cz/index.php/S0_mereni : Příklad pro zmíněný vodoměr KA 1387 - 4:

3

Re: [vyřešeno] připojení S0 vodoměru KA1387-4

také si s tím nějak nevím rady. Přišel jste na to jak na zapojení? Koukal jsem na návod viz odkaz a moc mi to nepomohlo....
Prosím o návod kam na sds macro zapojit dané tři drátky. Díky předem

4

Re: [vyřešeno] připojení S0 vodoměru KA1387-4

postupoj podle tohoto obrázku, jen musíš propojit ještě modrou linku s modrým drátem vodoměru a bílý drát bude zelená linka. Opto vstupy musíš použít 1+ 1- nebo 0+ 0- a nezapomenout na odpor 1500 ohmů
http://wiki.merenienergie.cz/images/Sds_zapojeni_tri_S0.gif