Téma: Prve skusenosti s SDS_Macro
Dobry den priatelia,
pred par tyzdnami mi konecne dorazil SDS-Macro, ale az dnes som mal cas sa mu trosku pozriet na zubky.
Vkladam do tohoto zariadenia velke nadeje, preto dufam, ze tieto postrehy pomozu zlepsit tento produkt.
Tak co som zatial objavil resp. taketo su moje skusenosti:
Analogove vstupy - pouzivam 1 senzor vlhkosti. Prvykrat som ho zapojil (cisto nahodou na analogovy vstup 3) a ked som sa prihlasil do SDS-M tak som bol prekvapeny, ze som v Admin Config\User-calibrate ADC view nasiel pre vstup AD3 popis: cidlo vlhkosti, ofs_const = 3, div_const = 138. Teraz neviem, ci tie hodnoty tam boli odzaciatku alebo dokaze SDS-M nejako zistit typ pripojeneho cidla a ked je to vase cidlo, tak nastavi tieto hodnoty?
Podla datasheetu k HIH5030/31 ma byt VOUT=(VSUPPLY)(0.00636(sensor RH) + 0.1515) a True RH = (Sensor RH)/(1.0546 0.00216T), T in C . Ako sa z tychto parametrov dopracujem k ofs_const = 3 a div_const = 138?
Taktiez neda sa rozsirit unit (one char) = na 2 znaky? "RH" vyzera zrozumitelnejsie ako "H"
A neplanujete predavat ten senzor vlhkosti aj s nejakou krabickou? Predsalen je to citlive na svetlo, takze by mal byt zakryty.