1

Téma: Lze uzemnit vstupni napajeci svorku?

Dobry den. Chtel bych u SDS MACRO monitorovat napajeci napeti, ktere uz mam stejnosmerne, usmernene. Ale analogove vstupy meri proti zemi, ktera neni totozna se zemi zdroje, ktery je pripojen na napajeci svorky AC/DC POWER IN, takze namerene napeti neni totozne s napetim zdroje.

Mohu propojit zapornou svorku zdroje, pripojenou na jednu ze svorek AC/DC POWER IN, se svorkou GND, nebo se stane neco spatneho?

Dekuji,

Jan Kybic

2

Re: Lze uzemnit vstupni napajeci svorku?

Jednu ze svorek lze spojit s GND (tj. ostatními svorkami SDS MACRO označenými GND).

Zařízení je pak potřeba napájet z DC zdroje.

Na vstupu je varistor, pojistka, následuje Graetzovým můstkem, následovaný přepěťovou ochranou, pak hlavní filtrační kondenzátor, pak spínaný zdroj.
Můstek je na DC straně připojen mezi GND a interní V+.

Takže spojením jedné ze svorek dojde k vyřazení poloviny můstku, což v případě DC napájení není jakýkoliv problém... takže ok.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !