Dobrý den, zařízení SDS Macro dosahuje těchto hodnot při ZAPNUTÉM LCD a aktivní polovině bodů na LCD:
1. Všechna relé ve vypnutém stavu 62mA
2. Jedno relé zapnuto 87mA
3. Dvě relé zapnuty 112mA
4. Tři relé zapnuty 136mA
4. Všechny čtyři relé zapnuty 160mA
Všechna tato napětí v toleranci +- 5mA kvůli možnému offsetu odporu primární cívky relé oproti katalogové hodnotě a vztahují se k napájecímu napětí 12V stabilizovaných, tj není použito napájení z akumulátoru o vyšším napětí.
Jedná se o spotřebu samotného zařízení bez připojení teplotních čidel a dalších periferií, nicméně v podstatě jakékoli množství těchto teplotních čidel - bavíme-li se o 1-Wire DS18B20, se kterými zařízení spolupracuje, se spotřeba nijak znatelně nezvýší..v podstatě jde o jednotky mA
Takže i při maximální "zátěži" zařízení je jeho spotřeba POD 2W, v případě vyplých relé 0,74W
Je tedy možné, že Váš měřící přístroj vykazuje podstatnou chybu měření, nebo máte připojeno něco navíc. Jakým způsobem měříte proudy ? Předpokládám, že měřícími transformátory..Máte k měřícím transformátorům připojenu další elektroniku ? Zjakého zdroje je napájena ? Není to právě společný zdroj pro SDS zařízení a tu elektroniku ?
Hezký den