1

Téma: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

Plošky dle manuálu označené v rámečku RSTD jsem na boardu nenašel.

Při manuální pokusu o spínání relé č.1 toto nefunguje (funguje programem, funguje watchdogem, ale při klepnutí na pořád sepnuto jen blikne a je dále ve stavu off)

2

Re: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

Naraji-li do zařízení upravený program pro teplotu (ořeročení navolené teploty sepne relé, pokles pod druhou teplotu vypne relé), pak tento progrm ovládá relé ikdyž je u výstupu nastaveno manuálně vypnuto.

Avšak pokud nejsou splněny podmínky pro sepnutí dle programu, tak ikdyž není aktivní v nastavení výstupu, tak nefunguje manuální zapnutí relé (relé jen blikne a okamžitěje ve stavu OFF)

3

Re: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

Zkuste nahrát do zařízení prázdný program, např.:

main
{
}

Váš aktuální problém je zřejmě v tom, že program, který tam máte nahraný, neustále dokola nastavuje nějakou hodnotu stavu relé (např. vypnuto), takže i když zmáčknete ručně tlačítko pro zapnutí relé, program to následně v některém svém kroku zase (zřejmě podle teploty) vypne, a vám se pak logicky zdá že manuální ovládání relé nefunguje.
Řešením je úprava programu.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

4

Re: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

adamn napsal:

Zkuste nahrát do zařízení prázdný program, např.:

main
{
}

Váš aktuální problém je zřejmě v tom, že program, který tam máte nahraný, neustále dokola nastavuje nějakou hodnotu stavu relé (např. vypnuto), takže i když zmáčknete ručně tlačítko pro zapnutí relé, program to následně v některém svém kroku zase (zřejmě podle teploty) vypne, a vám se pak logicky zdá že manuální ovládání relé nefunguje.
Řešením je úprava programu.

Ano, způsobuje to program, ale v nastavení zvolím ruční ovládání a ne program, tak proč to dál bere zřetel na program?

5

Re: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

Jakou máte nahranout verzi firmware (datum) ve vašem zařízení ?

Toto je totiž vyřešeno od verze SDS č. 04 (červen 2011), nahrajte si tuto nebo novější verzi.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

6

Re: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

adamn napsal:

Jakou máte nahranout verzi firmware (datum) ve vašem zařízení ?

Případně, jakmile vyjde verze SDS č. 04 (červen 2011), nahrajte si to a uvidíte jestli to pomůže.

Toto je verze hw SoC-ARM REV2/3 100Mbit EE2k, ze dne 21.5.2011.
© AN-D.cz , eshop: OnlineTechnology.cz , web: Micro.MereniEnergie.cz .
-----------
A ten prvotní dotaz (jak resetovat do defaultu)?

7

Re: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

hrnec.info/micro.jpg   je to sice malé ale plošky jsou dostatečně vidět.. když člověk neví kde hledat je to obtížnější..

8

Re: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

hrnous napsal:

hrnec.info/micro.jpg   je to sice malé ale plošky jsou dostatečně vidět.. když člověk neví kde hledat je to obtížnější..

Uf, díky, hledal jsem přes půl hodiny, na teploměru jsou ještě navíc vedle kondenzátoru velkýho, bez obrázku bych nenašel roll

9

Re: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

Ať se dívám jak se divám tak vedle žádného "velkého" kondenzátoru / předpokládám filtrační kapacity vlevo nahoře/ nevidím, ale na tom nefučí.. hlavně že se povedlo.. ale projistotu..
1. vypnout
2. vyzkratovat propojku - ideálně položit na stůl "naležáka" a ťafnout na fo pinzetou
3. při zkratované propojce zapnout a cca 5 -10 sekund držet zkratováno a zapnuto
4. uvolnit propojku
5. vypnout a zapnout znova do napájení, naběhne už resetováno, poslední krok je důležitý, protože se s zkratováním nejenom resetuje konfigurace ale i spouští bootloader, takže by zařízení bylo z venku hluché..
6. všo smile

10

Re: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

hrnous napsal:

Ať se dívám jak se divám tak vedle žádného "velkého" kondenzátoru / předpokládám filtrační kapacity vlevo nahoře/ nevidím, ale na tom nefučí.. hlavně že se povedlo.. ale projistotu..

Oproti obrázku je to cca o 1,5cm víc vlevo.
Našel jsem a fungovalo :-)

11

Re: [vyřešeno] Jak resetovat do defaultu web teploměr

Paráda :-)