Takže.
Pro daný příklad:
Celkový přepočet 250imp./3kWh, ve kterém je započítán vliv MTD 300/5A.
To znamená, že bez MTD (při měření napřímo) by elektroměr (bez jakékoliv změny konfigurace !) udával 5000imp./1kWh.
Jak to ? MTD snižuje proud 300/5 = 60 (šedesátkrát).
To znamená, že elektroměr je vnitřně nastaven tak, aby to co naměří na svých svorkách kompenzoval pro správné zobrazení (protože na svých svorkách má to MTD, které snižuje měřený proud 60x).
Takže (250/3)x60 = 5000 imp. na 1kWh. Všimněte si změny ze 3 na 1. Je to správně.
To znamená, že pokud by se připojil proud XXX Amper přes MTD, tak na 1kWh energie by vyvolala 83.3 impulsů.
Pokud by se ten samý proud připojil přímo na svorky (bez MTD) (tj. místo sekundárního vinutí MTD), tak by 1kWh vyvolala 5000 impulsů. Obojí platí při stejném trvalém napětí na napěťovém vstupu, samozřejmě.
Tyto dvě hodnoty (5000 a 60) je potřeba umět získat (spočítat, odečíst ze štítku, ...) a zapsat do SDS - do nového BETA FW, které bude mít dvě konfigurační kolonky: jednu původní pro X imp./1kWh (=5000) a druhou, novou, pro poměr MTD (=60).
Nebo se lze na ty údaje dívat jinak, protože 5000/60 = 83.3periodických ... Takže to v podstatě funguje jako "zlomkový" zápis celkové konstanty. Využitelný i pro jiné měřiče.