1

Téma: Vodoměr s reed impulzním výstupem

Ahoj všem, už nějaku dobu používám SDS MACRO k plné spokojenosti, mám 4 podružné elektroměry, snímám 3 tepltní čidla, vše funuje jak má. Teď jsem zakoupil ještě dva vodoměry s impulzním výstupem typu REED (viz http://www.ciz-regulace.cz/www-ciz-regu … oad#anch1) které jsem zapojil na OPTO3 a OPTO4 a nic. Nesnímají impulzy.

Mám něco špatně? Z vodoměru prostě jde dvoudrát, ten mám zapojený prodlouženým kabelem přímo do SDS MACRO.

Díky za pomoc

2

Re: Vodoměr s reed impulzním výstupem

Do kterýho vstupu? na makru jsou 4vstupy pasivní a 4 aktivní. Zatím co do jedné čtveřice stačí pouze propojit tak druhá čtveřice potřebuje do série s kontaktem dát napájení.

3

Re: Vodoměr s reed impulzním výstupem

Aha, díky to bude asi ono. Všechny elektroměry mám v tech horních OPTO5 - OPTO8, vodoměry tyhle mám v OPTO3 a OPTO4.
Vycházel jsem z návodu http://www.merenienergie.cz/userFiles/s … 2011cz.pdf
Kde na straně 4 je nakresleno zapojeni vodoměru bez napájení. Pravda, je kresleno do OPTO6, ale které je tam 2x, nahoře i dole, je to celé zmatečné.

Naproti tomu o stránku dál je vlhkoměr, který je zakreslen jako napájený, ale do vstupu AD, nikoliv OPTO.

Jak tedy mám zapojit vodoměr s kontaktem REED a kam, existuje někde návod, kde je to jasně nakresleno?

4 Naposledy upravil: videoservis (2013-04-26 16:58:00)

Re: Vodoměr s reed impulzním výstupem

http://wiki.merenienergie.cz/index.php/S0_mereni

Je to tak, jak bylo uvedeno výše. U MACRA jsou 4 vstupy s vlastním napájením a 4 vstupy, které potřebují napájení přes odpor.
Schématický nákres zapojení je na uvedené www stránce "Zapojení pro tři el. měry" (v dolní třetině stránky)

Je rozdíl mezi vlhkoměrem, který má analogový výstup - plynulá změna napětí na vstupu AD a REED = magnetický spínací kontakt - pouze dva stavy (sepnutý/rozepnutý)

5

Re: Vodoměr s reed impulzním výstupem

Teď je to jasné, díky moc.