Potřebuji měřit napětí 48V akumulátoru při jeho pracovním napětí 48-58.4V. Použil jsem dělící rezistor 70k do série na + AD vstupu, nastaveno mám div_const=1017, ofs_const=1, jakž takž se napětí shoduje s naměřeným na svorkách multimetrem. Mám problém, na krajních hodnotách napětí, tam se už rozdíl pohybuje o 0.7V. Laboruji s nastavením a né a né se trefit. Přesnost AD to asi nebude krok je při 1024 vzorcích 0.058V při 60V. Díky za radu

2

Re: Přesnost A/D vstupů

Aha, vidím, že nikdo neporadí....
Pozor u tohoto SDS je nelinearita AD převodníků při vyšším napětí velice znatelná, takže jakékoli relevantní rozhodování v SDSC se může stát nebezpečné.
Při nastavení, kdy 48V napětí sedí na multimetru i na SDS se u 58.4V již rozejde o 0.9V! Zkoušeny byly snad všechny možné kombinace nastavení a průběžně kontrolováno multimetrem.
Asi nejlepší nastavení div_const=1022, ofs_const=0, kdy je důležitější dolní rozsah měření (48-52V).