1

Téma: IO6 pozice 1wire čidel

Dobrý den, v SDS micro je velmi užitečná funkce - prohození pozic čidel (při poruše a výměně SDS je pak  jednoduché dát zase 1wire do správných pozic)
Ale v IO6 tato funkce není. Nainstaloval jsem nový firmware ze září 2014.

2

Re: IO6 pozice 1wire čidel

Skutecne - IO6 to na webove strance nema ! Diky za informaci.
Nicmene funkcionalita tam je, muzete si to zkusit "rucne" pomoci 192.168.1.250/cgi_swaptmp?ad_o=1&ad_d=2  (prehodi pozice 1 a 2).

To znamena ze IO6 bude mit brzo novy FW, kde to bude na webovou stranku doplneno.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !