1 Naposledy upravil: slaco (2011-06-27 12:08:09)

Téma: Meranie napatia

Vymenil so rezistor 2K na vstupe AD0 za 22K aby som mohol merat okrem ineho aj napajanie SDS micro, lenze mera to nepresne 14,764V pritom je to napajane 12,3V kde robim chybu, alebo je to dovolena odchylka?

(elekronika nieje moj obor)

2

Re: Meranie napatia

Musíte správně nastavit konfiguraci ve webovém rozhraní výrobku.

Viz stránka "Administrace" - hned první odkaz v textu (anglická verze: "To user-calibrate ADC view, click here").

Následně si nastavte přepočítavací konstanty pro každý analogový vstup dle potřeby.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: Meranie napatia

Dakujem, ide to a este jedna otazka.

Mozem priviest na AD vstup aj napatie z inich zdrojov? bude to fungovat, neposkodim SDS?

4

Re: Meranie napatia

Pokud budou mít tyto jiné zdroje spojené GND (0V) se svorkou GND zdroje od SDS MICRO, pak by to být problém neměl.

Samozřejmě doporučím dodatečnou ochranu proti přepětí, pokud máte delší přívody. Vhodný je např. nějaký transil, s hodnotou podle očekávaného napětí na přívodu.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

5 Naposledy upravil: Lpepino (2011-11-23 12:31:05)

Re: Meranie napatia

Dobrý den,
chtěl bych pripojit PT100 pro mereni teploty kolem 200°C. Sehnal sem tedy prevodnik PT100 na 0 až 10V a ted bych ho chtel pripojit na AD0.
Poradite mi prosim jaky rezistor mam vpajet misto original 2K?
V prvnim prispevku se pise 22K je vhodny i pro me?
Dekuji

6

Re: Meranie napatia

Potřebujete měřit 0 až 10V, takže vhodný rozsah bude řekněme max 12V.

Vnitřní dělič upravuje vstupní napětí tak, aby při maximálním očekávaném napětí na vstupu, bylo na výstupu děliče právě 3.00V. Napětí 3.00V je maximum, které je samotný procesor schopný změřit, a kterému odpovídá digitální hodnota 1023. Napětí 0V odpovídá digitální hodnota 0. Měření tedy probíhá v 1024 krocích v rozmezí 0 až 3 V.
Použitím vhodného děliče se maximum posune, pro toto zadání (max 12V) jej zvýšíme čtyřikrát, což znamená že dělič musí dělit čtyřmi.

Schéma děliče viz obrázek: http://wiki.merenienergie.cz/images/And … o_sch1.gif

Rezistor, který vyměníte, ja na obrázku označen jako RR.
Rezistor Rx je neměnitelný a má hodnotu 3000 ohmů.

Příklad: rezistor RR o hodnotě 2000 ohmů vytváří dělič, který při maximálním vstupním napětí děliče 5V má na jeho výstupu 3V.

Zadání požaduje 12V na vstupu (a tomo odpovídající výstup děliče 3V). Pak je potřeba aby RR + Rx bylo 12000 ohmů, když Rx je 3000.
Proč: při 12V na vstupu a celkovému odporu 12k je protékající proud 1mA. Proud 1mA na rezistoru 3k vytvoří napětí 3V. A je to.

Takže RR bude 9000 ohmů pro maximální vstupní napětí 12V.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

7

Re: Meranie napatia

Vím že existují převodníky, ale nevíte někdo o něčem co by se dalo "zbastlit"?
Mám tlakoměr, ale výstup je proudová smyčka 4-20mA.
A SDS umí jen 0-10V.
Děkuji

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

8

Re: Meranie napatia

...proudová smyčka už z principu vytváří okruh s měnícím se proudem úměrným hodnotě.. a co udělá proud když ho proženu rezistorem známé hodnoty ? vytvoří se na něm úbytek.. a co udělá úbytek když ho přivedu na SDS smile změří se.. smile
dovolil bych si přispět jedním z dalších oblíbených pdf viz
http://www.pacontrol.com/download/4-20m … Primer.pdf

9

Re: Meranie napatia

Mám SDS-Micro Light2 ARK, hw SoC-ARM REV4 100Mbit DF5, na schéma viz http://wiki.merenienergie.cz/images/And … o_sch1.gif je uveden rezistor 2k, já jsem našel na desce z výroby na vstupu AD0-3  rezistor 26K, podle wiki uvádíte že lze měřit na SDS Micro Light 0-5V, na SDS Micro DIN 0-30V, znamená to tedy že od rev4 platí pro light verzi 0-30V nebo se musí použít rezistor?

10

Re: Meranie napatia

Procesor v SDS vždy měří 0 až 3V (tj. 3.000V). Proto je před ním zapojen zmíněný dělič. Pak stačí znát hodnoty rezistorů v děliči a spočítat si maximální vstupní napětí, tak aby procesor nikdy neviděl více než 3V (jinak se zničí).

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !