1

Téma: Nefunkční Systémová proměnná NTP Status ( sys[37] ) ?

NTP Status ( sys[37] )
Měl jsem zato, že tato proměnná má hodnotu 1 trvale vždy, pokud je čas v zařízení synchronizovaný s NTP serverem. Má ale stále hodnotu 0 ať už čas synchronizovaný je či není. Chtěl jsem její pomocí detekovat správnost času v zařízení, kdy by mi nějaká forma alarmu dala vědět, že je chybný - nesynchronizovaný čas. Ale nedaří se. Kde dělám chybu? Díky za každý tip.

Voltaire:  Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy.

2

Re: Nefunkční Systémová proměnná NTP Status ( sys[37] ) ?

Funguje od před-poslední BETA verze firmware. Musíte aktualizovat.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !