1 Naposledy upravil: vaanja (2016-02-13 17:34:00)

Téma: SDS MACRO a pripojenie plynomeru

Dobrý deň priatelia,
potreboval by som poradiť ohľadne zapojenia snímača impulzov plynomeru k SDS Macro.
Zostava:
SDS Macro RS485 LCD fi 15.11.2015,
plynomer BK-G2,5 (1 imp = 0,01m3)
snímač impulzov IN-Z61 (Min.dlzka impulzu 250ms)

http://obrazky.vaanja.sk/SDS/INZ61_Technicke.PNG

http://obrazky.vaanja.sk/SDS/INZ61_Zapojenie.PNG

Snímač pripojený pomocou UTP kábla dĺžky cca 15m na OPTO 5, nastavenie SDS Macro je takéto:

http://obrazky.vaanja.sk/SDS/SDS_Opto5.PNG

Impulzy to nejaké načítava, takže to asi funguje, ale čo by som potreboval vysvetliť je:

1. Aktuálny stav OPTO5 mám VYP, prečo?

http://obrazky.vaanja.sk/SDS/SDS_Opto5_status.PNG

2. Cena za jednotku TO/T1 sa zadáva len na 2 desatinné miesta, čo je veľmi málo. Je možné toto pole rozšíriť? Navyše sa namiesto desatinnej čiarky používa bodka - prečo?

3. Na wiki sa píše, že je potrebné dávať pozor na polaritu vodičov pri pripojení S0. Pri pripojení IN-Z61 je to asi jedno, že? Je to len obyčajný reed kontakt.

4. Čo sa stane, ak kolečko plynomera zostane otočené v polohe, ktorá nechá zopnutý kontakt snímača až do ďalšieho odberu?

Vopred ďakujem.

SDS Macro LCD 485 hw SoC-ARM REV1 100Mbit DF5

2

Re: SDS MACRO a pripojenie plynomeru

1) Protože zrovna není sepnut jazýčkový kontakt v plynoměru. Pokud bude projíždět magnet v plynoměru okolo jazýčkového kontaktu a ten bude sepnutý, tak se tam ukáže ZAP. Po odjetí magnetu a rozpojení kontaktů se opět bude ukazovat VYP.

2) Pochybuju že to výrobce bude měnit. Jsou mnohem důležitější věci který by bylo potřeba upravit a stejnak se nic neděje, takže o tomhle pochybuju, ale třeba, někdy, něco . . .

3) U tohohle snímače to je nejspíš jedno. Je to mechanickej způsob spínání. Jinak z vlastní zkušenosti Ti doporučuji píchnout přímo do svorkovnice SDS na opto vstup kde máš ten plynoměr tak 1uF kondík. Bez něj mě to načítalo falešný impulzy ze zákmitů toho jazýčkovýho kontaktu. Třeba to už maj nějak ošetřený přímo v tom snímači, bys to musel kuchnout, nebo uvidíš jak to bude spolehlivě fungovat.

4) Nestane se vůbec nic. V administraci SDS se Ti ukáže u vstupu plynoměru ZAP a to bude vše. Nemusíš se bát, že by to načítalo nějak pravidelně impulzy, nebo něco podobnýho. Tenhle stav se mě stává poměrně často u dvou vodoměrů který mám k SDS připojený a ničemu to nevadí.

Sds Macro

3

Re: SDS MACRO a pripojenie plynomeru

1) VYP (bez signálu) nebo ZAP (signál) se ukazuje podle aktuálního stavu vstupu v daný okamžik

2) Protože Česká Republika má měnu CZK a ta má 100 haléřů - proto jsou tam dvě desetinné místa. Tečka je standardní oddělovač zápisu desetinného místa.

3) Polaritu je potřeba sledovat u zařízení co mají elektronický spínač (často elektroměry s KAQY spínačem). U mechanického spínače je potřeba správně zapojit celý okruh (plus do optočlenu v SDS, potom drát do spínače, a ze spínače na GND).

4) Nestane se nic, běžná věc pokud se měřič právě zastaví na daném místě. Jen pozor na vhodnou volbu omezovacího rezistoru, aby se při dlouhodobém provozu v tomto stavu nestalo, že se poškodí LED v optočlenu nadproudem.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !