Téma: Zákmity tlačítek/senzorů
Jak řešíte zákmity tlačítek a senzorů? Pomocí HW, nebo SW?
Narazil jsem na to nově u jednoho z čidel. SW to řešit asi čeekáním pár milisekund na další změnu stavu.
nebo HW:
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS periferie » Zákmity tlačítek/senzorů
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Jak řešíte zákmity tlačítek a senzorů? Pomocí HW, nebo SW?
Narazil jsem na to nově u jednoho z čidel. SW to řešit asi čeekáním pár milisekund na další změnu stavu.
nebo HW:
Řešil jsem to u jazýčkovýho kontaktu co mám na plynoměru. Stačilo přidat 2,2uF kondenzátor paralelně ke vstupu optočlenu, přímo do svorkovnice SDS a je po problému. Funguje to naprosto perfektně. Určitě by stačil i kondík s menší kapacitou. Spíš záleží s jakou frekvencí přicházej impulzy do SDS, podle toho se dá kapacita navolit.
No já se na to budu muset podívat i kvůli dalšímu problému. Někdy se mě po sepnutí relé S0 se změnou tarifu začalo ukazovat na vstupu AD rušení. Takže musím řešit na tom AD vstupu zákmit senzoru a rušení z jiného zdroje. :-(
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS periferie » Zákmity tlačítek/senzorů