Odkud ty relé ovládáte ? z FULL-C programu, nebo z webového rozhraní ?
Pokud z webového rozhraní, tak by to určitě fungovat mělo (každé "zmáčknutí tlačítka" uloží stav do pevné paměti - DF).
Nicméně program FULL-C sice ovládá relé (zápisem do příslušného indexu), ale tyto změny neukládá do pevné paměti (!).
Proto si musíte svůj program (pokud jej tedy používáte) rozšířit o ruční (vlastní) ukládání, viz dostatečné návody na Wiki (lze využít ukládání do RAM zálohované baterií, nebo do DF paměti - je to na vás, já obvykle doporučuji tu RAM).
Tedy aby po náběhu (program se spustí po zapnutí SDS) si program přečetl poslední stav, a relé nastavil - ale POZOR, program nemůže vědět jak dlouho bylo SDS vypnuto - a proto není vhodné relé hned zapínat !
Proto se SDS chová tak jak se chová - změny z programu se záměrně neukládají, a ukládá se poslední stav z webového rozhraní (kde by jste měl mít "bezpečný" stav, např. vypnuto).
Představte si, že by to třeba ovládalo plynový kotel - a co kdyby se vám zapnul kdy nemá ? váš program musí nejprve vyhodnotit bezpečnostní podmínky (např. teploty, čas) a pak teprve sahat na relé.
Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !