1

Téma: Meranie napatia baterii v serii cez AD

Pozdravujem Vas,

Pohravam sa s myslienkou merat baterie v serii (4x12V) = 48V . Je tu, ale problem, ze SDS ma GND galvanicky spojene a teda nemam moznost merat kazdu bateriu sucastne "zvlast". Je mozne nejako tieto AD oddelit? Vo vysledku mi ide o to zistit pri vybijani "vadnu" bateriu v sade. Udaje z AD si vytahujem a zaznamenavam do cacti.

Dakujem za napady.

2

Re: Meranie napatia baterii v serii cez AD

GND pro napájení SDS je galvanicky spojeno s GND pro všechny analogové vstupy.

Máte čtyři 12V akumulátory v sérii. Zapojte to podle následujícího ideového schématu:

  SDS        Rx     BatX                      Výstup Bat

 (AIN4) < -- R4 -- (+48V) -+---------------- > ( +B )
                           # (bat č.4 12V)
 (AIN3) < -- R3 -- (+36V) -+
                           # (bat č.3 12V)
 (AIN2) < -- R2 -- (+24V) -+
                           # (bat č.2 12V)
 (AIN1) < -- R1 -- (+12V) -+
                           # (bat č.1 12V)
 (GND ) < -------- (GND ) -+---------------- > ( -B )

Vlevo dole je GND, což je GND (společná nulová svorka) určená pro A/D vstupy na SDS.
GND odpovídá i nulovému napětí na baterii (svorka: -B ).
Plus napětí z baterie (48V) je označeno jako svorka: +B.
Baterie rozdělená na čtyři části je uprostřed, jednotlivé svorky jsou zřejmé, a z nich je odbočka do jednotlivých A/D vstupů.

Pozor, toto platí pro +48V zapojení - ale -  v telekomunikacích se typicky uzemňuje plus svorka baterie, takže napětí je tedy -48V /minus 48V/. Je to z několika důvodů (např. zamezení koroze a elektromigrace materiálu) , a je to telekomunikační standard.
Pokud tedy vaše zapojení je na -48V systém, pak musíte SDS napájet z plně odděleného zdroje (DC / DC měnič co odděluje nejen + ale i - svorku, např. nějaké TRACO) a pak není problém zapojit měření na článcích baterie ideově stejně jako je na nákresu výše.

Samozřejmě vždy musíte správně spočítat rezistorový dělič - tzn. např. předřadit sériový rezistor R4, R3, R2 a R1. Ale to je jen jeden z mnoha způsobů, a pokud tomu z tohoto mála informací nerozumíte, tak se do toho raději nepouštějte.
Úkolem rezistorového děliče je nastavení rozsahu (max. hodnoty) který umí daný A/D vstup měřit (od 0V po maxV).
Musíte nastavit maxV nad maximální hodnotu která se bude na baterii vyskytovat - a to i v případě nabíjení (takže maxV by bylo zhruba 64V).

Další informace viz Wiki = stačí hledat, je tam všechno . . .
(SDS MICRO light) http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Analogov%C3%BD_vstup
(SDS BIG) http://wiki.merenienergie.cz/index.php/BIG_a_STSW_kalibrace_AD

Zobrazení napětí na každém článku je jednoduché.

(bat č. 1) napětí = (AIN1) - (GND)
(bat č. 2) napětí = (AIN2) - (AIN1)
(bat č. 3) napětí = (AIN3) - (AIN2)
(bat č. 4) napětí = (AIN4) - (AIN3)

Tento výpočet lze udělat ručně (pohledem na webové rozhraní), na vašem serveru (kam si data pošlete, nebo přečtete pomocí SNMP, XML atd.) nebo ve vašem SDS-C programu . . . možností je spousta.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !