1

Téma: [vyřešeno] V SDS je špatné datum - nerespektuje přestupný rok

V SDS je nastavený NTP server.     29.2.2012 byl zobrazen datum 1.3.2012. Změnil jsem dnes NTP server na 81.0.239.181, ale  datum je stále 2.3.2012 (po změně serveru je datum stále o den napřed). Na přesném datumu jsem závislý, protože se ukládají data na konci měsíce.

2

Re: [vyřešeno] V SDS je špatné datum - nerespektuje přestupný rok

nesvara napsal:

V SDS je nastavený NTP server.     29.2.2012 byl zobrazen datum 1.3.2012. ...

Jsem na tom stejne, jde nastavit datum rucne?

3

Re: [vyřešeno] V SDS je špatné datum - nerespektuje přestupný rok

Zdá se že zklamala funkce sectotime()... rozpad NTP času na jednotlivé položky.

NTP samotné vrací správný čas - když přes SNMP vyčtete položku OID: .1.3.6.1.4.1.33283.1.2.8.1.0
(počet sekund od 1.1.1970).

Je to chyba ve firmware starším než 1.3.2012. Novější to má opravené.

Díky za nahlášení problému.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

4

Re: [vyřešeno] V SDS je špatné datum - nerespektuje přestupný rok

Do zařízení budu moci nahrát nový firmware stejně až za týden, takže já počkám. Vyčíst položku přes SNMP neumím. Pokud potřebujete nějaké ověření popište prosím podrobnější popis.
Děkuji za okamžitou reakci a řešení.

5

Re: [vyřešeno] V SDS je špatné datum - nerespektuje přestupný rok

Když už se v tom budeš hrabat, zkus mrknout i na tohle http://forum.merenienergie.cz//viewtopi … 1521#p1521

6

Re: [vyřešeno] V SDS je špatné datum - nerespektuje přestupný rok

Nakonec jsem nový firmware nahrál dnes a datum je OK.
Díky