Téma: Špatná data při výpadku napájení SDS
Mám jeden poznatek, který se týká špatných dat v záložce "celková spotřeba".
Pokud dojde k výpadku napájení SDS nebo se např. přehrává firmware. dojde k tomu, že do číselníků SDS se vloží naposledy uložená hodnota z pevné paměti ( to je známá věc ). Na eportalu se to projeví tak, že jsou odesílány nižší hodnoty číselníku. Pokud se podíváme na " spotřeba - celková spotřeba - detail " je hodnota spotřeby 0 (místo záporné hodnoty). Pokud potom změníte číselní na aktuální hodnotu je napočtena hodnota mezi uloženým stavem a novou hodnotou. Pokud např. chcete zobrazit celkovou spotřebu za měsíc je tato vyšší než je skutečnost.
Zde jsou konkrétní údaje - v 14:16 jsou zde nižší číselníky (výpadek napájení), ve 14:32 je opět nastavena správná hodnota číselníku. To způsobí, že je vypočtena ve 14:32 vyšší hodnota, která v celkovém měsíčním součtu zkreslí skutečnou výši.
Dle mého názoru by měla být vypočtena v tomto případě záporná hodnota, aby celkový součet byl správný.
výpočty
3.3.2012 14:47:49 0 0,34 0,45
3.3.2012 14:32:03 2,5 10,35 15,79
3.3.2012 14:16:17 0 0 0
3.3.2012 13:52:15 0 0,36 0,43
3.3.2012 13:36:29 0,01 0,54 0,69
číselníky
3.3.2012 14:47:49 5668,5 5975 6379,61
3.3.2012 14:32:03 5668,5 5974,66 6379,16
3.3.2012 14:16:17 5666 5964,31 6363,37
3.3.2012 13:52:15 5668,01 5973,87 6378,16
3.3.2012 13:36:29 5668,01 5973,51 6377,73