Téma: Dotaz - čtení uživatelských (var) proměnných
Daji se primo (pres web) vycitat hodnoty promennych var? (xml, txt, snmp).
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-C (PLC) » Dotaz - čtení uživatelských (var) proměnných
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Daji se primo (pres web) vycitat hodnoty promennych var? (xml, txt, snmp).
Něco jako toto http://forum.merenienergie.cz//viewtopi … d=400#p400 ?
Přímo jednotlivé var proměnné z SDS-C nelze číst. Při nahrání programu do zařízení se nepřenesou jména proměnných (není to pro běh programu potřeba).
Využijte možnosti číst ram[] a přesuňte konkrétní sledované hodnoty z proměnných do tohoto pole.
Diky, tohle je fajn.
Jen pro rychlost je to napr.: 192.168.1.250/get_ram[0]
zdroj:
http://wiki.merenienergie.cz/index.php/ … _ram.5B.5D
Přímo jednotlivé var proměnné z SDS-C nelze číst. Při nahrání programu do zařízení se nepřenesou jména proměnných (není to pro běh programu potřeba).
Využijte možnosti číst ram[] a přesuňte konkrétní sledované hodnoty z proměnných do tohoto pole.
Jak je to obecně s interpretací var proměnných a ram[] zejména s ohledem na rychlost? Má vůbec smysl využívat ty var proměnné nebo je možné či dokonce i vhodnější cpát vše přímo do RAM[] a TEXT[] a případně to spojit s #define? Jde mi zejména o to, že prozatím není možný žádný debug/simulace přímo na připojeném zařízení a v této situaci může alespoň pomoci to vyčítání z těch polí.
Díky
"Rychlost použití" ram[číslo] či text[číslo] je stejně rychlá jako použití var xxx; proměnné. Není tam z hlediska rychlosti vykonávání programu rozdíl.