Téma: [vyřešeno] Změna rozsahu AD převodníků
Jak vypočítám odpory pro změnu rozsahu z 5V na 30V?
Díky
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MICRO (LM) - light » [vyřešeno] Změna rozsahu AD převodníků
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Jak vypočítám odpory pro změnu rozsahu z 5V na 30V?
Díky
Záleží na zařízení SDS, které máte. Jde o to, že změnit rozsah lze dvěmi způsoby - buď vyměnit rezistory přímo na desce SDS, nebo z venku připojit sériově takovou hodnotu, která v součtu s rezistorem co je osazený na desce SDS dá správný výsledek.
Jedná se o napěťový dělič, který má za úkol převést maximální požadované měřené napětí na vstupu, na maximální napětí které je procesor schopný změřit (to je přesně 3.00V).
Schéma děliče ja na WiKi, odsud lze také určit, jaká má být potřebná hodnota rezistoru.
Viz obrázek http://wiki.merenienergie.cz/images/And … o_sch1.gif , část v pravo dole.
Rezistor RX je pevná hodnota 2kOhm (nebo 3kOhm ? musím se podívat). Rezistor RR je potřeba určit (zde je to 3kOhm (nebo 2kOhm ?) pro max. vstupní napětí 5V).
CX a D1 jsou už jen ochranné součástky, nemají na určení rozsahu vliv.
Snad pomuže, je toho na netu mnoho.
http://kocajz.ic.cz/download/vypocet.html
Děkuji. Já mám původní mikro Light. Jenom pro upřesnění. Na obrázku je RX 3kOhmy (ne 2). Takže když chci vstupní napětí 30V, tak tam dám místo odporu RR, který teď je dle obrázku 2kOhmy nový odpor 27kOhmu.
Anebo když nechci pájet, tak před vstup předřadím odpor 25kOhmu.
Ještě poznámka. Chtělo by přidat ODKAZ na stránku http://wiki.merenienergie.cz/index.php/ … 3%BD_vstup k popisu u jednotlivých zařízení : "čtyřnásobný A/D převodník, odečitatelný přes internet"