Téma: Převodník - přesnost
Mám mikro light původní. Posledni beta verzi firmware. Rozsah 5V. Měřím napětí baterie a neustále mi tam přeskakuje údaj 1.209V a 1,238V. Třeba 10-15s je tam 1,209V a pak 1,238 V. Čím to může být?
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MICRO (LM) - light » Převodník - přesnost
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Mám mikro light původní. Posledni beta verzi firmware. Rozsah 5V. Měřím napětí baterie a neustále mi tam přeskakuje údaj 1.209V a 1,238V. Třeba 10-15s je tam 1,209V a pak 1,238 V. Čím to může být?
Co napájí ta baterie??
Vybíjel jsem ji pouze odporem. Te%d jsem odpojil i ten odpor a zese se tam střídají dvě ruzné hodnoty. teď jiné: 1,327V a 1,297V.
Jedná se zřejmě o šum o velikosti 30mV, což je zcela zanedbatelná hodnota (pouze 0.6 % z celého měřeného rozsahu 5V).
Může to zde být z mnoha různých příčin, jako je teplotní šum (A/D převodníku, šum rezistoru, vodičů), pak také do vodičů se může indukovat rádiové rušení...
Měřit tak, aby byl šum po řekněme 50mV, už vyžaduje úplně jiné přístroje, než tento "levný" převodník v SDS...
Částečně by pomohlo snížení rozsahu z 5V třeba na 3V, ale otázkou je jak moc.
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MICRO (LM) - light » Převodník - přesnost