Neplánujete zahrnout obsluhu A/D převodníku DS2450S+ který komunikuje na 1-wire ? Mohlo by se tím značně rozšířit množství měřících vstupů.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS periferie » podpora A/D převodníku na 1-wire
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Neplánujete zahrnout obsluhu A/D převodníku DS2450S+ který komunikuje na 1-wire ? Mohlo by se tím značně rozšířit množství měřících vstupů.
Byly různé úvahy, jake všechny možné čidla a podobně připojovat na 1-Wire sběrnici pro SDS.
Nakonec jsme rozhodli podporovat pouze teploměry (18B20), a jiné vstupy a výstupy řešit jiným způsobem.
Např. ten DS2450 - vyžaduje celou řadu součástke kolem sebe, aby vůbec fungoval.
Stejná pracnost je tak u A/D převodníku, který lze připojit na sběrnici RS485 (kterou lze připojit ke každému SDS, některé ji mají přímo v sobě, k ostatním se připojí převodníkový chip z UART na RS485 a je to). Ovládání sériové linky lze provádět z vlastního SDS-C programu nebo ze vzdáleného systému (VCP).
RS485 potlačuje všechny nevýhody 1-Wire sběrnice - a proto ji preferujeme.