Téma: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

Ahoj,
váš projekt mě zaujal a rozhodl jsem se vás podpořit zakoupením sady pro měření energii SDS-MICRO DIN. Na začátku musím říct, že po prvním testovacím připojení a přihlášení, jsem opravdu nadšen z možností, který mě váš výrobek nabízí a na první pohled se zdá, že vše funguje, tak jak popisujete na svých stránkách. Takže pochvala za dobře odvedenou práci.
Na začátku musím říct, že mám sice vystudovanou elektro průmyslovku, ale nebyl jsem zrovna vzorným studentem a už 7let jsem mimo obor, takže jsem spoustu věcí z tohohle oboru pozapomněl a to samé platí i konfigurace počítačových sítí, teoreticky mám podvědomí o tom, jak by to mohlo fungovat, ale prakticky s nastavováním moc zkušeností nemám.

Nicméně bych se vás rád zeptal, na pár otázek, které mě po prvním připojení napadly:

1) Připojení SDS-MICRO k domácímu routeru: Tohle si myslím, že jsem docela zvládl, i když mi to trvalo trochu déle. Nastavil jsem si vnitřní síť na routeru na 192.168.1.1. a pak jsem se bez problémů přihlásil na SDS-MICRO na adresu 192.168.1.250. Chci se jenom ujistit, že je to takhle správně a jestli ještě něco při tomto nastavení nemusím změnit? Návod na připojení k routeru jsem na vaši Wiki nikde neviděl.

2) Podařilo se mi dokonce propojit SDS-MICRO s vašim webovým portálem a zdá se, že spojení funguje (čekal jsem, že to bude o něco jednoduší, ale dalo se to podle návodu provést). Na první pohled to vypadá dobře. Jen bych možná uvítal možnost nezobrazování dvojité sazby u jednotlivých měření když ji nevyužívám. Možná přímo na portálu zaškrtnout, že nechci zobrazovat dvojitou sazbu, nebo tak něco.

3) K předchozímu se váže podobný dotázek. A možná o něčem podobném přemýšlíte a zamýšlíte i se svým vlastním Webovým portálem. Pracuji ve firmě GoodData http://www.gooddata.com/  zabýváme se analýzou všemožných dat. Funguje to na tom principu, že do našeho portálu se nahraje .CSV (jde nastavit i automatické načítání přírůstku) soubor z daty a ty se pak jednoduše a rychle dají analyzovat, vykreslovat z nich grafy atd. My jsme ovšem zaměřeni na větší firmy, každopádně doporučuji aspoň vyzkoušet, prvních 30dní je zdarma, pak už to stojí docela dost viz. náš ceník http://www.gooddata.com/pricing/ .
Líbilo by se mi, kdybych si mnou naměřená data mohl na podobné službě jako je ta naše také analyzovat.
Má představa je taková: Na server by se zasílali v rozumném intrvalu (buď každých 15min jeden údaj a nebo by stačilo možná jednou za 24h zaslat .csv s daty za posledních 24h) všechna data, které dokáži z SDS dostat (takže stav měřidel, hodnoty teplotních čidel, vlhkostních atd.) a na webu by se mi to například zobrazovalo v jednom grafu a já tak mohl porovnávat, jaký vliv má venkovní teplota na spotřebu plynu a podobné údaje.
Jde vlastně jen o to, jestli jste přemýšleli, že by jste vaše měřidlo energií zkusili napojit na nějakou již existující analyzační službu.

4) A ještě jedna věc s tím souvisí. Mohu si SDS-MICRO připojit i na Google PowerMeter API?

5) Chtěl bych poprosit o návod, jak zpřístupnit SDS-MICRO pro přístup z internetu. Tuším, že bude potřeba udělat nějaký tunel na mém routeru D-LINK DIR-600 http://www.dlink.com/DIR-600 (emulátor mého routeru je tady http://www.support.dlink.com/emulators/ … index.html heslo je prázdné) a možná i na modemu který mám od UPC. Tak jestli bych mohl poprosit jak na to?

6) Budete mít k dispozici čidlo vlhkosti? Případně kdy a za kolik?

7) Zajímalo by mě, jak mohu připojit teplotní čidla. Už vím, že je to musím připojit za sebe než do hvězdy. Tak by mě zajímalo jestli to můžu obejít tím, že když mám UTP kabel, který má 8 vodičů, tak jestli 2 mohu použít na S0 snímač, další 3 použít na cestu k čidlu a další 3 použít na cestu od čidla? Jestli by to mohlo za určitých okolností fungovat a jestli o tom ma smysl přemýšlet, nechci zase po bytě tahat zbytečně moc kabelů.

8) Také jsme se chtěl zeptat, k čemu všemu se dají použít vstupy A0-A3, kromě zmíněného vlhkoměru? Zatím jsem si tam paralelně zapojil napájecí napětí z vámi dodaného zdroje http://www.onlinetechnology.cz/zdroje-n … 4vdc-53410 . Proud, ani spotřeba přístrojů by se tím asi měřit nedala, že?

9) A to je taková další otázka, jestli si například v domácnosti mohu udělat rozvody na 12V (připojit to na váš spínaný zdroj) a napájet z něho současně jak SDS, tak třeba i WiFi router, nějaké LED svítidla lampičky a pod?

10) Taky jsem moc nepochopil funkci RELE? Mohu například udělat to, že ze svorky + na zdroji o napětí 12V půjdu k LED svítidlu pak na svorku např. R1 a GND připojím na - svorku zdroje? Byl by nějaký takový příklad zapojení?

11) A asi poslední otázka. Zajímalo by mě, na co například v domácnosti využít PWM (Pulse Width Modulation). Zatím mě totiž nic moc nenapadlo, co bych si s tím mohl na dálku ovládat a měnit tomu otáčky.. smile

A to je zatím asi vše.

A tady pár informací, které by mohli být doplněny třeba sem http://www.merenienergie.cz/uzivatelske-zapojeni-s0 a nebo sem http://shop.an-d.cz/wiki/index.php/Portal_FAQ

Elektroměr jsem si zakoupil tento Elektroměr pro tři fáze (jednosazba) MANELER 9903D, přímé měření 10-60A, LCD http://www.elektromery.com/index.php?ac … amp;id=112 800imp/KWh

A při volání do E.ONu a ČEZu jsem se dozvěděl jednu podstatnou věc, že ani jedna firma galvanický / optický oddělovač pro domácnosti nemontuje. Lze to jen u firem s větším odběrem který mají měřící transformátor a to za poplatek cca 986Kč s DPH.

Pro domácnosti je teda jediná volba pořídit si podružný měřič. sad

Plynoměr od RWE se mi asi podaří zajistit. RWE by mě měl nainstalovat po žádosti nový plynoměr typu Premagas BK G4 V2 (roztec 250mm) http://www.gastrade.sk/TYPBK.pdf a Premagas BK2.5T G1.6-G4 (roztec 100mm) http://www.gastrade.sk/BK25T.pdf , ke kterým lze připojit NF snímač IN-Z31 http://www.jetservice.cz/elster/prospekty/in_z31_cz.pdf o ceně a kontaktech na koho se v Brně obrátit bych napsal později.

Vodoměr, jelikož řeším situaci v bytovém domě, kde je nainstalován jen hlavní vodoměr pro 9 bytů, který se paušálně rozpočítává mezi nájemníky, jsem musel rovněž pořídit podružný vodoměr do mého bytu. O ceně a typu, případně zapojení bych také napsal později.

Moc děkuji za případné odpovědi a doufám, že se stanu vašim spokojeným zákazníkem..

2

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

ad1. ještě je potřeba nastavit bránu, předpokládám že její adresa bude 192.168.1.1 tak aby se na něj dalo dostat z jiných subnetů, potažmo z internetu - pokud na routeru máte od svého isp veřejnou adresu a promapujete si porty 80 pro www rozhraní případně další pro vyčítání snmp a spol
ad2. odpoví kolega, já jsem spíše přes tu technickou stránku věci
ad3. co třeba něco takového http://188.246.107.168/csv.csv případně http://188.246.107.168/xml.xml ? pak už jenom každou hodinu potáhnout Z VAŠÍ STRANY příslušný soubor a analyzovat do zblbnutí smile
ad4. přípojte si ho kam chcete, pokud se s tím google api domluví smile ale mrknu na to, toto mě docela zajmá na na jakém principu ono api funguje a co se stím dá provádět smile
ad5. zděs http://www.support.dlink.com/emulators/ … rtual.html  přidat novou službu - http, public port dejte jakýkoli, třeba 888 - zvenku, ip address - adresa micra, private port - 80, když to všechno uložíte tak se dostanete z venku routeru dovnitř na micro, pokud ale máte předtím ještě modem nebo něco v tom stylu tak musíte to samé nastavit ještě jednou, tj "proklemovat" porty z modemu na router a z routeru na micro.. chce to trochu laborovat ale půjde to smile
ad6. nevím jak je to s dostupnopností.. zase odpoví kolega, ale v podstatě lze použít jakékoliv čidlo s ANALOGOVÝM výstupem, s měnící se vlhkostí 0-100% se mění v tom samém poměru napětí, čidla lze taky pořídit v TME  a jiných elektro obchodech, nicméně vyjdou skoro tolik co micro... aspoň vidíte jakou má micro super cenu smile
ad7. zrovna to samé řeším smile včera jsem natáhl UTP kabel po bytě, bílé a oranžové jsou datové pro pc, na ty nešahat, / pokud to bude zároveň sloužit jako ethernetový propoj/ kabel vede skrz celý byt pod radiátory, zbývající modré a hnědé jsou pro čidlo a spínání ventilátoru na radiátorech takže modrá - bílomodrá DATA bílohnědá - hnědá +12v spínanách do větráků, problém s tím není ale chce to vážně použít solidní kabel tnz utp a lepší, s telefonním se čidla na delším kabelu restartují a dělá to problémy
ad8. vstupy jsou analogové takže meření napětí, u SDS-MICRO-DIN do 30V, u micra jako modulu  - dps do 5V
ad9. pokud dodržíte příkon do 30w tj 30/12 = 2.5A tak nevidím problém, ale hodně routerů je buďto na 5v 2,5A nebo 12V 1.5A takže bych byl opatrný..
ad10. mosfetové relé výstupy spínají proti zemi.. takže + ze zdroje - společného pro micro i třeba led žárovku připojíte přímo na žárovku a mínus na Relé výstup tzn budete připojovat a odpojovat "zem od země smile" laicky řečeno.. POZOR ale na maximální proud cca 100-150mA který je schopen tento vstup dát - jsou to ty malé mosfetíky na desce, proto je pro univerzální použití nejlepší pořídit relé - nejlépe v e-shopu onlinetechnology - ne proto že by byly kropené svěcenou vodou a déle vydržely, ale proto, že máte jistotu že micro nepřetíží.  relé zapojte podle tohoto obrázku
http://shop.an-d.cz/wiki/images/And_sds_micro_sch2.gif
nezapomeňte na rekuperační diodu, která chrání mosfety před poškozením napětím indukovaným v cívce při spínání tzv. zpětnou šlehou jak já říkám smile s výstupy relátka - přepínacím kontaktem už si můžete spínat řádově A, případně zapojit za ono relé stykač a spínat např topení v domě a spol..
ad11. mám tak ventilátory na radiátorech - změna otáček a nebo si zkuste led žárovku na 12v jak se pěkne řeguluje osvětlení, případně jednoduchý program a regulovat topení ale zase NUTNÉ OŠETŘIT VÝSTUP, tzn přiháknout výkonový mosfet, jinak hrozí zase odpálení výstupu!!!!
ad / skoro 12:) / obrázek se doplní.. 
a k tomu přístupu elektráren a spol.. to je těžké.. třeba eon je o hodně sdílnější a lze ledasco domluvit, a když by šlo do tuhého na nových elektroměrech máte ledku který při odpojení výstupu elektroměru / odběru pod cca 5w/ svítí, když pustíte topení tak se rozbliká.. to máte taky S0 výstup, takže by to šlo řešit také fototranzistorem zapojeným ve smyčce s optronem na desce micra a snímat to jako blikání a ne jako elektro impulzy.. ale o tom až přáště hmm

Jsem rád, že spokojených uživatelů je vícero, v případě potřeby se zase rozepiště smile ale jen pokud budu na větším monitoru jako teď, abych viděl celý příspěvek najednou smile

3

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

předchozí odpověď je velmi dobře zpracovaná, tam věřím najdete vše potřebné
jen doplním odpověď na jeden z bodů

ad 4.

Google PowerMeter byl ukončen, nezbývá než použít např. náš ePortál (eportal.merenienergie.cz)-

Více viz http://shop.an-d.cz/wiki/index.php/Port … ergi%C3%AD

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

4

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

ad 2.

portál má v tuto dobu "základní" zobrazovací možnosti,
jakmile bude u nás k dispozici dobrý php programátor, tak to hned
budeme předělávat, na úvodní stránce budou i grafy atd.

ad 6.

přesná odpověď od kolegy

doplním odkaz na eshop, http://www.onlinetechnology.cz/senzorvlhkosti

ad 7.

vždy záleží na konkrétní konfiguraci.
může to fungovat nebo také vůbec nemusí.

ad 8.

pokud si seženete externí čidlo proudu, které má nějaký vhodný výstup
(typicky např. 0-10V) pak můžete měřit i proud.
Hlavně pozor na překročení maximální napětí
na vstupu (nebo připojte doplňující rezistor, viz dokumentace)

ad 9.

pozor na úbytky a indukci do dlouhých vodičů (např. souběh s vedením 230V)

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

5

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

ad7. k tom TP kabelu barvy by bylo dobré dodržet tak jak jsem psal, aby byl datový vodič stíněný s GND pokud by i pak byl problém tak by to ještě šlo řešit zmenšením pullup rezistoru na datové lince,
ad9 a teoreticky taky ad10 pokud už se dělá něco takového je radno ošetřit to alespoň 5W zenerkama pro ořez špiček naindukovaných na dlouhém vedení.. a používat FTP či jiný typ stíněného kabelu - tam hlavně pozor na nadpojování, obyčejně se to nadpojí "drát na drát" ale na spojení stínění se zapomíná

6

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

Ahoj,

čas pokročil a rekonstrukce našeho bytu je skoro u konce a já si začínám připojovat zakoupené krabičky.

Takže touhle cestou bych vám chtěl moc poděkovat za vaše rychlé odpovědi ke kterým jsem se dostal až teď. Takže moc děkuji..

Včera se mi teda podařilo aktualizovat SDS MICRO na nejnovější verzi Firmwaru, připojil jsem podružný elektroměr. Nahrál prográmek na odesílání stavů na portal.merenienergie.cz a nastavil si přístup přes router zvenčí.
A světe div se, vše docela funguje.

Dneska se chystám zakoupit rezistory R1k5 abych mohl napojit vodoměr a už jsem si i objednal nízkofrekvenční snímač na plynoměr.

Pár fotek z mé realizace je zde:
https://picasaweb.google.com/Jan.Dovrtel/SDSMICRO

Také se mi líbí nahrání uživatelské stránky přímo do přístroje a tím takový osobní DASHBOARD.

Nicméně se do programování moc nehrnu, tak jsem se chtěl zeptat, jestli by nebyli nějaké šablony pro tyto stránky. Zkoušel jsem upravovat vaši ukázkovou stránku pro SDS MACRO, ale moc mi to nešlo.. sad

Také jsem měl menší problém s nastavením aktuálního času, jak to tam funguje s letním a zimním časem?

Nastavil jsem IP na NTP server a myslel jsem, že jsme v pásmu +1, ale do kolonky GMT ofset: jsem musel napsat +2 abych měl správný čas. Znamená to, že v zimě si to budu muset zase přepsat na +1?

Tak já jdu zase testovat a už se těším na nové funkce.

Čau Honza.

7

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

Děkujeme za pochvaly..od toho tu oné zařízeníčka jsou.. aby sloužily..

K tomu měření plynu.. můžete se trochu rozepsat o tom NF snímači plynoměru ?
A k NTP času.. ono letní a zimní čas se na světě moc nepoužívá, tak je to problém, ale věřím, že do budoucna jistě řešitelný..

Čao

8

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

Plyn asi vezmu od začátku:

Plynoměr jsem měl starý a ještě s 2 letou kalibrací, takže jsem neměl nárok na výměnu za nový. Nicméně se mi podařilo po několika telefonátech na brněnskou RWE zjistit, že kdyby mě namontovali nový, tak že už by mohl být připraven na nízkofrekvenční snímač.

Musel jsem si ale vymyslet hnusnou lež, že je plynoměr hlučný a žádám proto o jeho výměnu.

Po měsíci bez ohlášení dorazil technik a plynoměr vyměnil za typ ELSTER BK-G4 250mm http://www.elster-instromet.com/product … _UK_02.pdf
ke kterému jsem zjistil, že se dá pořídit NF snímač ELSTER IN-Z61 http://www.jetservice.cz/elster/prospekty/in_z61_cz.pdf stojí ale 1330,-Kč bez DPH, ale snad to bude fungovat a podaří se mi ho zapojit.

Objednal jsem přímo od této pražské firmy http://www.jetservice.cz/

Možná by bylo dobré někde tyto informace zapisovat, protože já jsme s tím měl docela problém vyzjístit a vymyslet kde co sehnat a jak to vymyslet.

Brněnský E.ON mě ale naštval, takřka úplně zbytečně jsem pořídil podružný třífázový elektroměr za 1320,-kč s DPH. Protože E.ON mi do rozvaděče nainstaloval úplně nový elektroměr s výstupem na S0, který však hned zaplomboval, nechápu o co jim jde? Proč tyto svorky nemůžou nechat zpřístupněné?

Moje otázka teda zní, když vše zapojím podle tohoto schématu http://www.merenienergie.cz/userFiles/el_4.jpg a přidám rezistory 1600Ohm tak by mě to mělo fungovat. Na Wiki totiž někde píšete o rezistorech 1500Ohm.. Je v tom nějaký rozdíl?

9

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

Jo takto.. já pořád v tom NF snímači viděl něco špecielního ve spojení s NF signálem a jeho zpracování - že by snad plynoměr pípal v ultrazvuku v impulzech smile a on je to jenom nějaký prachsprostý jazýčkový kontakt za dvě koruny padesát smile pokud máte blízko nějakému elektro obchodu poptejte se po co nejmenším jazýčkovém kontaktu.. a zkuste ho dát do té polohy jak ne nakreslený snímač.. třeba to vyřešíte za ty dvě kačky a ne 1k3 bez dph smile
Ad rezistory - malinko se zvedne proud ale když vemu, že jste určitě nekupoval 0.1% toleranci ale v lepším případě 5% né li více tak se vůbec nic neděje..optočlen to přežije..

10

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

HonzaD napsal:

Protože E.ON mi do rozvaděče nainstaloval úplně nový elektroměr s výstupem na S0, který však hned zaplomboval, nechápu o co jim jde? Proč tyto svorky nemůžou nechat zpřístupněné?

Nějaký důvod k tomu asi mají, co už. Když už se nakonec uvolní k vyvedení S0 výstupu, tak stejně přes jimi schválený a zaplombovaný modul optického oddělovače, a ten taky zaplatí zákazník.
Takže je v tomto případě lepší mít vlastní podružný elektroměr.

HonzaD napsal:

Moje otázka teda zní, když vše zapojím podle tohoto schématu http://www.merenienergie.cz/userFiles/el_4.jpg a přidám rezistory 1600Ohm tak by mě to mělo fungovat. Na Wiki totiž někde píšete o rezistorech 1500Ohm.. Je v tom nějaký rozdíl?

Rezistory: hodnota se určít podle potřebného proudu a napájecího napětí zdroje. Uvádíme typicky 1k5 nebo 1k6, až takový rozdíl v tom v konkrétním případě není.

Omezení proudu je shora, a to maximálním přípustným proudem přes spínací kontakt měřiče (S0 v elektroměru, kontakt ve vodoměru nebo plynoměru atd.). Výrobci elektroměrů uvádí obvykle maximum 30 mA, u kontaktů bych to odhadnul na 10 mA. Je to potřeba zjistit z dokumentace.
Omezení proudu ze spodu je dáno minimálním potřebným proudem pro LED ve vstupním optočlenu zařízení SDS, aby tato LED vůbec svítila, a to za všech podmínek (potřebný minimální proud je závislý i na teplotě).

Musí se tedy nastavit takovou proud, aby byl mezi uvedeným minimem a maximem. Proud se určí změnou hodnoty rezistoru.
Poznámka - pokud hledáte, kde že je rezistor pro samostatný S0 vstup (SDS MICRO DIN), tak ten je uvnitř zařízení připojený mezi svorku PLUS NAPÁJENÍ a svorku S0+.

Hodnota rezistoru: R = U / I
Takže: R = (Uzdroje - Uled) / (Iled)
Kde:
Uzdroje = napětí zdroje (např. 24V)
Uled = z katalogu PC817 (typicky 1.2V)
Iled = dejme 14 mA (pozor na všechna omezení !!!)
Pak vyjde R = (24 - 1.2) / 0.014 = 1628 ohmů (tj. zhruba 1k6)

Pro Uzdroje = 12V by byl vhodný rezistor se zhruba polovičním odporem, ale my jako výrobci musíme předpokládat horší variantu (tj. zdroj 24V) a hodnotu rezistoru tomu přizpůsobit.
Pokud použijete pro 12V zdroj rezistor o hodnotě 1k6, pak proud LED bude asi 7 mA, což je na hraně (osobně bych dal raději 1000 ohmový rezistor pro takový případ).




PS. díval jsem na vaši fotogalerii a používáte iPad pro kontrolu stavu, a to pomocí výchozího webového rozhraní. Použijte možnosti firmware, které vám SDS MICRO DIN dává, a dejte si tam vlastní webovou stránku (viz návod na wiki, nebo např. demo http://85.207.251.59:1013/user.htm ), bude to určitě hezčí. Plus nezapomeňte na možnost dlouhodobé archivace měřené energie na bezplatném portálu.

Každopádně já jsem rád, že jste svou práci tak pěkně zadokumentoval, pomůže to všem dalším ktěrí si budou chtít něco podobného realizovat.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

11

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

TO: hrnous
- aha sorry za dezinformaci, spravně to mají nazvaný jako NF vysílač pulsů, omylem jsem to nazval snímačem sad
- jazýčkový snímač asi ne, zase takový bastlič nejsem a nechci na tom ztrácet čas a když už jsem do toho dal tolik peněz, tak zakoupím asi i toto

TO: adamn
- díky za vysvětlení, i když trošku pozdě, už jsem tam napojil ten 1k6 a předělávat se mi to moc nechce sad Takže otázka, když mám od vás i ten zdroj s nastavováním 12V-24V, co se stane, když tam teda pošlu do celého systému větší napětí? Držel jsem se totiž striktně štítku, který je na krabičce nalepen a tam stojí, že to mám napájet 12V
- jj stránku user.htm bych si časem rád sestavil, ale ta vaše na iPadu a ani iPhonu nevypadá moc dobře a stejně se mi ji nepodařilo upravit.. Tak proto jsem se ptal, jestli ještě neexistují nějaké další šablony, než to začnu studovat sám..


Nicméně jsem si s tím teda dneska hrál a zkusil jsem ještě na přímo měřit napětí Opto výstupů na AD vstupech a to na  elektroměru, plynoměru (ten teda ještě nemám) a vodoměru.

Výsledek je takový, že na vodoměru mám při nesepnutém stavu napětí 0.058V při sepnutém pak 1,088V viz obrázek tady https://picasaweb.google.com/Jan.Dovrte … 6971003362
Na elektroměru bylo nějakých 10V ale přestali se načítat impulzy (asi jsem něco zkratoval, že?)

Jinak jsme použil přesně toto zapojení s tím že R1K6 je u svorek.

Na váš portál data samozřejmě posílám, sice zatím moc nevím jak si můžu smazat zaznamenané špatné dny, které už nechci mít uložené a moc se mi ani nevykreslují grafy a vlastně ani nevím jak si mohu stáhnout celou historii najednou, ale třeba to časem pochopím.. wink

12

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

A jen taková otázečka, jak se počítá  "Okamzity vykon:", například když to mám na vodoměru, za jak dlouho se tam objeví zase "0", voda je totiž už nějakou dobu zavřená, ale stále tam svítí, že protéká 21l sad

13

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

Přidal jsem ještě pár nových fotek a screenů do mé galerie https://picasaweb.google.com/Jan.Dovrtel/SDSMICRO#
Prosím o kontrolu, jestli mám vše zapojené dobře, Díky.

14

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

pěkné pěkné... z toho sice není co moc kontrolovat, když to jede tak to prostě je v pořádku smile

15

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

Tak čítač k plynoměru už dorazil.. Ale nevím jestli to za těch 1692,-Kč fakt stálo, asi jsem si měl něco ubastlit sám.. smile

Tak fotky se zapojování tady a 4fotky dál https://picasaweb.google.com/Jan.Dovrte … 8796042402

Jinak se mi podařilo zachytit okamžik, kdy jsem měl jak Vodoměr, tak i Plynoměr sepnutý ve stejný čas současně. Na obou jsem naměřil 1.088V tak snad je to dostatečné napětí pro sepnutí LED a nic se mi časem nepokazí..

Teda zatím to funguje..

Screen tady https://picasaweb.google.com/Jan.Dovrte … 6335590242

Tak teď začít vylepšovat SDS-C programy..

16 Naposledy upravil: videoservis (2011-06-28 17:49:15)

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

Na počítání plynoměru jsem použil reed (obyč jazýčkový) kontakt za cca 21,-Kč z GMka. http://www.gme.cz/cz/-p634-286.html Mám ten plynoměr BK4 a vespod pod ciferníkem je vybrání pro nacvaknutí jejich snímače, který se liší pouze tím, že má dva reed kontakty (jeden snímá pulzy z malého magnetu, který je na posledním kolečku počítadla, a ten druhý je "protizlodějský" - sepne, pokud se k tomu zvenku přiloží magnet, který by jinak znemožnil počítání půlzů tím prvním reed kontaktem) Prostě to nahlásí někam na centrálu, že někdo krade.
Proč to ale stojí ty nekřesťanský prachy - netuším.
Škoda, že jsem to forum nezaregistroval dřím, mohl jste ušetřit :-)

17

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

aha škoda, no tak až to budu pořizovat příště, tak budu chytřejší.. wink

Možná by mě ještě zajímala fotka toho tvého řešení, jak to vypadá na plynoměru..

18

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

já to říkal smile

19

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

HonzaD napsal:

aha škoda, no tak až to budu pořizovat příště, tak budu chytřejší.. wink

Možná by mě ještě zajímala fotka toho tvého řešení, jak to vypadá na plynoměru..

Fotky s detaily montáže jazýčkového relé P-MK472 z GM (za cenu 21,-) do plynoměru BK-G4
Sesmolil jsem to do nějaké publikovatelné podoby a doplnil ke stávajicí stránce http://www.volny.cz/videoservis/sdsmicro.htm

20

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

videoservis: Díky za ukázku tvého zapojení. Myslím, že by to mohlo obohatit Wiki aby další generace viděli, jaké jsou možnosti.. wink Aby měli lidi srovnání, že si mohou koupit jeden velký a nebo 80x tento malý a budou mít defakto stejný výsledek.. wink
Já teď mám jen strach, aby mě ten snímač někdo z chodby neodcizil.. wink

Jen malinko nechápu jednu věc, jak to, že se tam ten snímač na prvních dvou fotkách vešel celý a na dalších už vyčuhuje?

21

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

HonzaD napsal:

videoservis: Jen malinko nechápu jednu věc, jak to, že se tam ten snímač na prvních dvou fotkách vešel celý a na dalších už vyčuhuje?

To první byl prototyp ze šuplíkových zásob (rozříznuté reed relé v pouzdru DIL)
Aby to nebyl takový bastl a dalo se to použít i u zákazníka, koupil jsem pak ten kontakt z GM, který je větší.

22

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

Ohledně připojení SO výstupu z elektroměru.
Neměl jsem s tím sebenenší problém.
Zavolal jsem na ČEZ  (zákaznickou linku) a řekl, že potřebuji odplombovat elektroměr z důvodu napojení SO výstupů za účelem dálkového odečtu.
Slečna se mě jen zeptala za jak dlouho mají technici přijít elektroměr zaplombovat a to bylo vše.

S plynem to bylo horší. Psal jsem na RWE email, že chci připojit na plynoměr svoje měřící zařízení.
Psal jsem, že nebudu porušovat žádné plomby, jen přiložím k plynoměru magnetický snímač.
Nedojde tedy k žádnému poškození.
Asi za týden přišel email s odkazem na jejich technika. Tomu jsem volal a on říkal že vůbec neví o co jde, že se s tím ještě nesetkal aby někdo měřil sám spotřebu plynu a předal mi číslo na jiného technika. Tomu jsem volal, vše vysvětlil a on po mě chtěl nějakou dokumentaci toho snímače.
Bohužel ztratil jsem na něj email. (tak provozuji měření bez povolení)

Jedna technická poznámka. Na serveru http://www.volny.cz/videoservis/sdsmicro.htm má Videoservis psáno, že magnet je na čísle 6. Ale pozor na tom jsem se vypekl. Není to magnet, ale "zrcátko" na optický odečet. Nemagnetické, asi leštěný hliník. (nefunguje na něm totiž indukční snímač).

Magnet je mezi 2 a 3. Je schovaný uvnitř kolečka. Není vidět.
Měl jsem ciferník rozebraný z poškozeného plynoměru.

Ještě musím vyřešit vodoměr. Máme asi půl roku nějaké nové, ale bohužel bez magnetu.
Nevím jestli když zavolám na VOD-KA a řeknu jim že chci vodoměr s magnetem pro dálkový odečet, jestli mi jej připojí.
Asi ano, ale za penízky.

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

23

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

Ahoj, tak vitej do klubu. Docela by me zajimali detaily tveho zapojeni a tveho pouzivani teto krabicky. Jak ty nasbirane data hodlas dal zpracovavat atd..

Jinak zavidim ten ČEZ. E.ON jsou pěkný potvory, ty se o tom vubec se mnou nechtěli bavit, nevím o co jim jde a nebo jestli jsem narazil na špatné lidi sad

U RWE jsem to měl úplně stejný, taky jsem mluvil s 5ti technikama, ale nakonec se zadarilo. Mel jsem jeste stary typ plynomeru bez magnetu, ale jeden technik mi poradil, ze kdyz nahlasim, ze je plynomer hlucny, tak ze to automaticky memi za novy typ a to se taky stalo a po te co technik odesel, tak jsem si tam napojil tu krabicku. Jen mam strach, jestli bude nejaka neohlasena revize (kontrola), tak aby mi ji neodstrihli.. No uvidime..

To teda nevim, jestli vodarny budou sdilet stejne nadseni. Ja koupil toto https://picasaweb.google.com/1007374828 … 9620298066 , jako podruzny vodomer do bytu, protoze bydlim v bytovce a od vodaren tu mame jen jeden spolecny vodomer pro 8 bytu..

24

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

V klubu už jsem. Dufám.

Já už monitoruji  http://www.hrdlickovi.wz.cz stránky jsou rozdělané, tak toho není moc funkčního.
Data získávám přímo z xml a nějaká standartně přes http_get.
Ale v tom xml, je v podstatě vše, jen pokud budu mít nahraný nějaký program tak budu dále posílat přes http_get.
SDS jsem koupil vlastně jen kvůli teploměrům měření spotřeby a internetu. Je to super, tolik teploměrů.
A samozřejmě je vidět, že počet majitelů sds se pomalu rozrůstá. Tedy dle počtu přihlašujících. O prodeji nevím.
A je vidět i podpora ze strany výrobce, stále se na SDS a software pracuje a zdokonaluje.

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

25

Re: Jak správně zapojit SDS-MICRO DIN a využívat ho na maximum?

No fakt moc hezky..

Tak ještě ty grafičky a bude to super..

Trošku mě tam zarazil jeden udaj solarni panel 5°C a teplá voda ze solárních panelů 21,2°C to se dělá jak? smile

Taky na tom musim zapracovat..