1

Téma: Elektroměr S0 výstup, oddělovač a max. frekvence

Ahojte všichni, rád bych znal nějaké Vaš poznatky k níže uvedenému:

Elektroměr Landys Gyr E650 - Zmd 310 - 4Q elektroměr u domu s FVE. Po dvou žádostech na příslušné energetice o zpřístupnění S0 dělají mrtvého brouka. Od technické podpory Landys Gyr vím to, že elektroměr má k dispozici 8 programovatelných výstupů. Od technika ČEZ mám neověřenou informaci, že to jde naprogramovat následovně
1. výstup Odběr VT  - 10.000 imp/kWh
2. výstup Odběr NT - 10.000 imp/kWh
3. výstup dodávka do sítě 10.000 imp na kWh

Objekt kde se měří má hl. jistič 63A tzn 43,5 kW max
Při max. příkonu to je tedy 435000 imp/hod - 120 imp/sec   1imp cca 8ms

Chci se zde přítomných zkušenějších proto zeptat,

a) jsou informace ohledně elektroměru pravdivé ? Osobně si myslím, že spíš ne, protože katalogový list elměru píše max. spínací frekvence 25Hz takže to spíš asi bude 1000imp/kWh

b) pokud je to opravdu 10000imp bude SDS spolehlivé ? Přibližuji se tak k 5ms.

c) máte někdo konkrétní zkušenost jak Vám tenhle elektroměr nakonfigurovali co se výstupů a impulsů týče ?

d) jde případně (pokud je alespoň něco z toho pravda) nastavit u různých výstupů různý počet impulzů ??

Díky za ochotu

2

Re: Elektroměr S0 výstup, oddělovač a max. frekvence

Velká impulsní konstanta je potřebná pouze, pokud chcete měřit aktuální výkon s co největší přesností, a to pouze u malých odběrů. Což není tento případ.

Naopak jednoznačně doporučím tak 1000imp./kWh nebo i méně.
Jedná se o přímé měření ? To je také rozhodující v tomto výběru.

a)
Na programování se zeptejte na www.elektromery.com, popř. přímo u výrobce (měli by být v ČR). Nevidím důvod proč by to nešlo jakkoliv naprogramovat (pokud máte adaptér plus software)

b)
Bavíme se o 10000 imp./kWh. Při plném výkonu, 43.5kW, po dobu jedné hodiny, je načteno 43.5kWh za hodinu, což odpovídá 435000 impulsům v této hodině.
Hodina má 60*60*1000 = 3600000 msec.
To dává opakovací dobu vydaného impulsu 3600000 / 435000 = 8.27 msec.
Takže výpočet odpovídá.
Znamená to taky, že elektroměr musí sepnout S0 výstup na dobu kratší než 8 msec (o dost kratší), aby mohl vydat následný impuls. A teď je zde otázka, zda-li to elektroměr umí (většina to neumí).

SDS požaduje minimálně 4 msec mezi dvěmi následujícími impulsy (tj. mezi dvěmi sepnutími spínače v elektroměru, rozepnutí se do tohoto času nepočítá, ale musí tam být alespoň 2 msec před sepnutím).

Takže pro tento případ by to ještě mělo fungovat, ale je to velmi na hraně - nedoporučuji používát SDS na odečet více než jednoho S0 vstupu v tomto případě.

Pozor, norma popisující S0 rozhraní uvádí tento čas (minimání délka impulsu) jako 16 msec, takže potom by elektroměr nesplňoval normu... to se mi moc nechce věřit.

b), c) bez odpovědi

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !