Téma: S0 u vodomeru - falešné impulsy

Dobrý den, prosím o radu s připojením výstupu S0 z vodomeru. Výstup z vodomeru vykazuje falešné impulsy. Asi při spínání magnetem ve vodomeru kmitá. Pokoušel jsem se věc řešit paralelním připojením k vystupu z vodomeru kondenzátoru 100nF, ale při tomto zapojeni vstup S0 v SDS zůstaval trvale v pozici ON, což nechápu.
Nemáte nejaké řešení ,jak kmitání  eliminovat?
Děkuji za radu.

2

Re: S0 u vodomeru - falešné impulsy

Uf, tak jsem to vyřešil. Stačilo připojit sériové rezistor 800 ohmu a paralelně kondenzátor 63nF. Zatím to vypadá,ze vse je OK. Zařízení micro light E.

3

Re: S0 u vodomeru - falešné impulsy

rhoracek napsal:

Uf, tak jsem to vyřešil. Stačilo připojit sériové rezistor 800 ohmu a paralelně kondenzátor 63nF. Zatím to vypadá,ze vse je OK. Zařízení micro light E.

Ahoj,

ten kondenzátor před odpor k micru nebo až za (směrem k vodoměru)? Díky.

4

Re: S0 u vodomeru - falešné impulsy

Ahoj,
vodomer - kondenzator - odpor - stineny kabel UTP k SDS (jde mi to přes silové kabely) - SDS.

5

Re: S0 u vodomeru - falešné impulsy

Díky zkusím. Také mám asi 2m souběh (2x2kW max). Jaký máš vodoměr a jak nastavenou délku pulsu? Já mám ENBRA EV-l.