1

Téma: PWM 10

Takže jsem se stal asi jedním z prvních majitelů převodníku PWM na 0-10 V.   
Zapojeno dle schématu, použito SSR relé od f CARLO GAVAZZI RJ1P, která má vstupní odpor větší jak 100 kohmu, takže jsem ho připojil bez dodaného  odporu.
Naprosto bez problémů, vše ok, pro mé potřeby dostatečně lineární.
Za velice příjemný peníz  hodně muziky.

2

Re: PWM 10

nemá někdo tabulku převodu fregvence/střída na napětí pro PWM 10, někde jsem to tu viděl, ale nemůžu to najít

3

Re: PWM 10

Jak je to s nastavenim stridy ?
Našel jsem tabulku hodnot http://www.onlinetechnology.cz/SDS-PWM/ … -PWM10-DIN

Pro jistotu sem davam cast kodu:

#define ODPOCET_SEKUND sys[64]
#define DOMA sys[311]
#define KOTEL sys[312]
#define STOUPACKA sys[313]
#define AKUM1 sys[315]
#define ZPATECKA sys[319]
#define WEB_TERMOSTAT sys[140]
#define SERVO sys[141]
#define HYSTEREZE sys[142]
#define POKOJ_TERMOSTAT sys[151]
#define PWM_CYKLE sys[192]
#define CERPADLO_1 sys[231]
#define CERPADLO_2 sys[232]

var pwm, old_pwm;

zapni_cerpadlo_2 //cerpadlo topneho okruhu zapnuto
{
 CERPADLO_2 = 1;
 echo(sys[5]'-'sys[6]'-'sys[7]' 'sys[8]':'sys[9]':'sys[10]' ''cerpadlo 2 zapnuto');
 pwmregulace:
 if (POKOJ_TERMOSTAT != 0 && CERPADLO_2 == 1) return; // vyp. cerp. topneho okruhu, pokud vypne pokoj. termostat
 if (WEB_TERMOSTAT + HYSTEREZE < DOMA && CERPADLO_2 == 1) return; // vyp. cerp. topneho okruhu, pokud vypne web. termostat
 if (KOTEL < 7000 && AKUM1 < 4000 && CERPADLO_2 == 1) return; // vyp. cerp. topneho okruhu, pokud nehori kotel a jsou vybite nadrze
 if (KOTEL >= 9800 && CERPADLO_2 == 0) return; //prehrati kotle
 if (STOUPACKA < SERVO && pwm > 1100) { pwm--; };  //pokud je chladnejsi, otvirame
 if (STOUPACKA > SERVO && pwm < 7000) { pwm++; };  //pokud je teplejsi, zavirame
 if (pwm != old_pwm) { PWM_CYKLE = pwm; }; //pri rozdilu nastavit novou hodnotu
 wait(1); //pockame 1000 msec, protoze teplota se meni jen pomalu, tak at se projevi vliv zmeny pwm
 goto pwmregulace;
}

init
{
//inicializace - co je zde je provedeno jen jednou po resetu
  HYSTEREZE = 50;
  WEB_TERMOSTAT = 2100;
  SERVO = 6000;
  sys[191] = 7000; //frekvence PWM
  PWM_CYKLE = 7000; //PWM-duty-cycle
  pwm = 7000;
  old_pwm = 7000;
}

4

Re: PWM 10

Prosím pana Karla popř. další uživatele o více konkrétních informací ohledně SSR relé viz. výše uvedené - SSR relé od f CARLO GAVAZZI RJ1P. Hodlám připojit k SDS Micro DIN E přes PWM modul k řízení výkonu topného tělesa přebytečnou energií z FVE.
Dufám, že to je možné a reálné.
Děkuji