1

Téma: Ztracené pulsi

K SDS mám připojený FVE elektroměr v bezprostřední blízkosti vše OK. Elektroměr E.ON přes optooddělovač je připojen zhruba 25 metrů od SDS kabelem 1,5 mm2. Každý měsíc musím dělat korekce u stavu elektroměru E.ON v SDS. SO vstupy jsou zapojeny přes odpor 1k5. Pomuže vyřešit problém snížení hodnoty odporu?

2

Re: Ztracené pulsi

zkuste pouzit Belden Cat5, radeji drat. Mam s nim dobre zkusenosti i na IC2 zbernici a ta je docela choulostiva. Na S0 by s nim nemel byt probem

3 Naposledy upravil: nesvara (2013-10-03 09:42:25)

Re: Ztracené pulsi

Myslíte, že je problém v tom, že je použita licna místo drátu? Vzdálenost od elektroměru k SDS je asi  23 metrů.

4

Re: Ztracené pulsi

Problem bude v kapacite a indukcnosti kabelu. Na takovou vydalenost to chce kvalitni kroucenej par. S dvojlinkou moc muziky nenadelate. Chce to proste kabel, kterej je schopen pracovat pri vyssich kmitoctech a to kabel na strukturovanou kabeláž zvládá do 100m v pohode. Pri vyssim odberu (vetsi pocet impulzu v kratke dobe) se vam kabel bude chovat jako kondenzator a impulzy se na nem budou ztracet.  Navic kdyz se k tomu prida indukcnost, tak si pro urcitou frekvenci ktera muze nastat vytvorite rezonancni obvod a vedeni se potom muze tvarit jako prerusene, nebo zkratovane . Proto jsou v kabelu CAT5 pary kroucene, aby se tento jev omezil na co nejmensi miru.

5

Re: Ztracené pulsi

Díky za radu. Kabel vyměním a potvrdím výsledek.