1

Téma: Kdo ovlada rele - nespravne konstanty

Dobry den, jsou konstanty na Wiki strance http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Sdsc_sysp
pro promenne sys[196] až sys[228] "kdo ovlada releXX" spravne? Pri jejich pouziti mi ovladani rele z SDS-C nefungovalo a na www strance se zobrazovalo "err". Po pouziti nasledujicich konstant to funguje:

0 ... rucni rizeni z WWW stranky
2 ... automaticke rizeni z SDS-C

2

Re: Kdo ovlada rele - nespravne konstanty

Správné hodnoty jsou:

0 ... ruční řízení (trvale zap, trvale vyp) z webu
2 ... ovládáno z SDS-C
4 ... ovládano z IP Watchdogu (interní firmware)

WiKi je opravena - velmi děkuji za informaci o neplatnosti údajů.

Původně uvedené hodnoty na WiKi se týkaly historické verze firmware, ale dnešní verze to už má takto.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !