1

Téma: Macro a dataflash

Jsem nový uživatel SDS macro...Momentalně ladím SDS-C program a user.thm stránku.

Mám následujíci dotazy.
1) Jakou velikost má pole ram, jde mi o maximální index?
2) Když čtu pole ram přes get_ram z user.htm stránky, tak kolik můžu narást načíst prvků. /30 mě funguje, ale 100 už ne/?
3) Jak je to s těmi blokovými funkcemi pro přenost dat mezi ram a data flash. Chci do data-flash ukládat denní, popřípadě měsíční naměřené hodnoty. Četnost zápisu 2x za den (cca 20 hodnot). To jde určitě zvládnout současným řešením hodnota po hodnotě. Ale jak ty data z dataflashe dostat ven...jde mi o celkový výpis za měsíc/za rok (to je cca 400 hodnot)?

2

Re: Macro a dataflash

1)
viz http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Sdsc_sysp

2)
viz http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDSC_variable_control

3)
viz http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Dataflash