1 Naposledy upravil: spoky (2013-12-11 23:15:32)

Téma: [vyřešeno] Problem s nulovanim impulzov

Dobry den

Problem: Na vstupe sds-ky neham nabehnut par impulzov no povypnuti a zapnuty zariadenia sa pocitadlo znuluje.nastavenia ako ip a mac ostanu zapamatane. znuluju sa iba impulzy. v minulosti som takyto problem nemal impulzy ostavali zapamatane. problem nieje na jednom konkretnom zariadeni. nastal pri novych 6 sdskach zatial.

Chcem sa teda opytat ci je v nastaveniach niaka funkcia ktoru nemam zapnutu (hladal som no nic podobne som nenasiel), alebo je to chyba ci uz softverova pripadne hardverova.

za odpoved/e vopred dakujem

zariadenie SDS Micro Light2-S0

2

Re: [vyřešeno] Problem s nulovanim impulzov

Dnes som mal moznost pracovat s dalsimi 16 timi sdskami. A problem je rovnaky. Zatial pri troch, do vecera skusim zvysnych 13.  Sds su objednavane nedavno.

3

Re: [vyřešeno] Problem s nulovanim impulzov

Mám takový dojem že jsem někde tady četl že impulsy se zapisuji do flash paměti v nějaký konkrétní čas.  IP a MAC sdresy se tak často nemění, ale zápis impulsů ve vysoké frekvencu by tu flash po nějaké době odrovnal.

4

Re: [vyřešeno] Problem s nulovanim impulzov

Neni to chyba, je to vlastnost:
udaje z pocitadel jsou ukladany do pevne pameti co 12 hodin.
Je to z duvodu omezene zivotnosti pameti DataFlash (pocet zapisu je omezen technologii pameti Flash).
Mezitim jsou pouze v pameti RAM, ktera je zavisla na trvale dodavce napajeni.

Takze jakykoliv reset/vypadek, drive nez za 12h, zpusobi "ztratu" nactenych impulsu od posledniho ulozeni.

Spravnym resenim je pouziti zalohovani napajeni pro SDS.
Nebo popripade napajet SDS ze stejne faze, z jake je napajen elektromer.

Priklad jednoho z mnoha reseni zalohovaneho napajeni pro SDS je zde: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS_SIMPLE_UPS

Nebo pouzit SDS-TTCPRO, ktere ma primo v sobe zalohovaci baterii.