Dobrý den,

Potřeboval bych poradit s rozdílem mezi impulzním výstupem typu REED nebo NAMUR (ochrana proti jiskření). Zvládne SDS S0 detekovat oba typy?

Není vlastne NAMUR jen REED s ochranou?

jedná se např. o vodoměr:

http://www.ciz-regulace.cz/www-ciz-regulace/eshop/0/0/5/522/download#anch1

Děkuji

2

Re: impulsní výstup NAMUR vs. REED

Namur výstup by mohl obsahovat i elektroniku řízení proudu, a co jsem četl tak má poměrně nízké napájecí napětí... Reed je lepší volba pro připojení k SDS

3

Re: impulsní výstup NAMUR vs. REED

NAMUR nelze přímo k SDS připojit - i když se jedná o impulsní výstup, nejedná se o spínač jako takový (tzn. aby mohl přerušovat/spojovat elektrický obvod, a tím "blikat" s LED ve vstupu od SDS),
ale jedná se výstup s proměnným odporem.
Takže je potřeba použít určitý převodník z NAMUR výstupu na spínačový impulsní (S0) výstup, a až pak to lze připojit k SDS.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !