Téma: Odeslani emailu / opto vstup
Zdravim vsechny ctouci,
byla by tu nejaka spriznena duse, ktera by zde uvedla program pro odeslani emailu pri zmene na opto vstupu...?
Info: Mam 24C16 takze malo mista
Predem diky vsem
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MICRO (LM) - light » Odeslani emailu / opto vstup
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Zdravim vsechny ctouci,
byla by tu nejaka spriznena duse, ktera by zde uvedla program pro odeslani emailu pri zmene na opto vstupu...?
Info: Mam 24C16 takze malo mista
Predem diky vsem
Je to sice s anglickým textem, ale mělo by to fungovat.
http://wiki.merenienergie.cz/index.php/ … ng_example
24C16 se dá přepájet na 24C256, je to jen drobná investice...
nicméně tento program by se vlézt měl,
a pokud ne, tak stačí zkrátit texty a pak už by to mělo být ok.
- je mozno zaslat upozorneni na vice emailu, eventuelne jak ?
- byl jeste nejaky example pro male napeti na vstupu ?
Predem diky
Na konci této stránky: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/UPS_230V
je odkaz ke stažení dalšího programu v SDS-C. Měl by být aspoň trochu užitečný jako příklad.
Emailů jde odeslat i více, proč ne. Jednoduše se za sebou napíše tolik příkazů na odeslání emailu, kolik je potřeba - pozor ale, po každém takovém příkazu je nutné doplnit čekání na dokončení odesílání emailu. Zařízení umí v jednu chvíli odesílat jen jeden email. Toto čekání je však triviální, je to jednoduchá smyčka která testuje obsah proměnné sys[65], a až v této proměnné není nula, tak pokračovat na další odesílání.
Kdyz vemu nasledujici program
// first, define some hardware link
#define OPTO0_STATUS sys[151]
// now define our variables we are going to use
var last_OPTO0_status;
var sentEmail;
// function
sendOptoIsOff
{
// we do not want to send an email more than once per each alarm
if (sentEmail == 0)
{
// store the flag
sentEmail = 1;
// send an email
smtp_send('joe@foo.com', 'alarm notice', 'ALARM: 230V failed !');
// write an info to console (you can delete that)
echo('Sending an email - ALARM');
}
}
// function
sendOptoIsOn
{
// we do not want to send an email more than once per each alarm
if (sentEmail == 0)
{
// store the flag
sentEmail = 1;
// send an email
smtp_send('joe@foo.com', 'info notice', 'INFO: 230V is back ON !');
// write an info to console (you can delete that)
echo('Sending an email - INFO OK');
}
}
// function
OptoChanged
{
// we get here if the OPTO input status changes
// first, make sure we send an email, because OPTO state changed
sentEmail = 0;
// store the OPTO status so we can compare next time
last_OPTO0_status = OPTO0_STATUS;
// the following code depends on the actuall circuit connection:
// we expect that if OPTO LED is lighting, then
// the system is OK. If OPTO LED is dark (no power to LED)
// then we have an error and we want an alarm
// note: OPTO LED without power (dark): sys[opto] != 0
// OPTO LED with power (lighting): sys[opto] == 0
if (OPTO0_STATUS != 0) sendOptoIsOff() else sendOptoIsOn();
}
// function - main program start
main
{
// print info to console (you can delete that)
echo('program started.');
// store the status, so we can compare it next time
last_OPTO0_status = OPTO0_STATUS;
// set default value, to make sure we will send an email immediately
sentEmail = 0;
// main program loop
loop:
// check if OPTO status is different than the last time
if (last_OPTO0_status != OPTO0_STATUS) OptoChanged();
// continue the loop
goto loop;
}
a udelam dve kopie, zmenim vstup a email, tak to pri kompilaci hlasi chybu ohledme mailu....
Co je treba jeste zmenit ?
Potreboval bych hlidat vsechny opto vstupy
Diky za rady !
Na konci této stránky: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/UPS_230V
je odkaz ke stažení dalšího programu v SDS-C. Měl by být aspoň trochu užitečný jako příklad.
Emailů jde odeslat i více, proč ne. Jednoduše se za sebou napíše tolik příkazů na odeslání emailu, kolik je potřeba - pozor ale, po každém takovém příkazu je nutné doplnit čekání na dokončení odesílání emailu. Zařízení umí v jednu chvíli odesílat jen jeden email. Toto čekání je však triviální, je to jednoduchá smyčka která testuje obsah proměnné sys[65], a až v této proměnné není nula, tak pokračovat na další odesílání.
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MICRO (LM) - light » Odeslani emailu / opto vstup