Téma: (vyřešeno) Chyba na strance S0
Dobrý den,
prosím o radu.
V zařízení se mi nesprávně zobrazuje stav na stránce s0.htm v údaji CELKEM, tj v šedivém poli.
Stavy jsou v SYS 140-142 správně, v grafu na s0.htm?p=0 též správně. Co s tím je?
Děkuji
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz
Network Monitoring System - SDS - Síťový Dohledový Systém
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MICRO (LM) - light » (vyřešeno) Chyba na strance S0
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
Dobrý den,
prosím o radu.
V zařízení se mi nesprávně zobrazuje stav na stránce s0.htm v údaji CELKEM, tj v šedivém poli.
Stavy jsou v SYS 140-142 správně, v grafu na s0.htm?p=0 též správně. Co s tím je?
Děkuji
Máte aktuální firmware ?
Neprováděl jste "odečet" (viz webová administrace, nastavení konkrétního S0 vstupu) ?
Dekuji, mate pravdu, było to odectem. Dekuji
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz » SDS-MICRO (LM) - light » (vyřešeno) Chyba na strance S0