1

Téma: [vyřešeno] Omezeni integrovaneho rele v SDS Macro pro spinani DC

Dobry den,
chtel jsem se zeptat jestli nekdo vi jake jsou omezeni pokud bych potreboval spinat  DC (misto AC) - napeti 24V - pomoci interniho rele v SDS Macro (24V verze). Diky.

Pavel

2

Re: [vyřešeno] Omezeni integrovaneho rele v SDS Macro pro spinani DC

Nejak tu vazne komunikace, vyrobce na nic nereaguje. Asi vam nezbude nic jineho, nez to kuchnout a podivat se na typ.

3

Re: [vyřešeno] Omezeni integrovaneho rele v SDS Macro pro spinani DC

SDS MACRO: http://www.relpol.pl/de/content/download/13910/172924/file/e_RM96.pdf
SDS MICRO: http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/na.pdf

Rele RM96P v SDS MACRO mají všechny omezení vypsány v PDF (viz odkaz v tomto příspěvku), konkrétně pro DC je to max 8A při 24V na kontaktech, v režimu DC1 (rezistivní zátěž).

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

4

Re: [vyřešeno] Omezeni integrovaneho rele v SDS Macro pro spinani DC

Dekuji.

Pavel