Snazime sa citat udaje cez SNMP u AD1 cez raw, skrz integer. Chapem to tak ze 0-0V 1023-30V, ale pri prepoctoch na 2 desat. cisla to nesedi s vysledkom ktore sa vracaju v textovej casti. Je tam nejaky konkretny vzorec na prepocet ?

2

Re: SNMP RAW hodnota

Chip SoC v SDS (MACRO, MICRO, UPS) měří v rozsahu 0V až 3V. Tomu odpovídají hodnoty AD:0 až AD:1023.
Proto je před ním zapojen rezistorový dělič, který umožňuje rozšířit měřený rozsah (např. když je to dělič 10:1, pak 30V na vstupu dá 3V na SoC, a AD nahlásí hodnotu 1023).
Záleží tedy na tom, jaký HW máte v ruce, tzn. jaké konkrétní rezistory jsou na SDS použity - následně se ve webové administraci zařízení SDS nastaví přepočtové konstanty, a pomocí těchto konstant pak SDS provádí své výpočty.
Více je v návodech, např. zde: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Mereni_napeti