Zdravím.

Mám na stole novú IO6, ale mám problém do nej nasypať SDS-C. Keďže je to iba druhá moja SDSka, rád by som poprosil o radu.

- SDS vyzerá, že funguje normálne (relátka po kliknutí cvakajú ...), ale po reštarte stratí všetky nastavenia (okrem IP adresy)
- po kompliácií SDS-C a poslaní na SDS (connect to SDS device and read info prebehne OK) napíše:
===
will send 681 bytes...
a po cca 5 sekundách:
ERROR received from SDS
a vyskočí okno ""Uploading not started - due to error (unable to erase memory)

Po prihlásení na úvodnej stránke to píše "DATAFLASH je prázdná - zařízení NENÍ nastaveno"

SDS som skúšal flashovať na beta FW a naspäť, nič nepomohlo. Skúšal som aj HW reset, stále rovnako.

Existuje ešte niečo, čo sa dá vyskúšať/čo by mohlo pomôcť pred reklamáciou ?

Diky. T.

2

Re: IO6 problém

Toto je zcela zřejmá chyba paměti DataFlash (součástka v zařízení) - zařízení s ní nemůže pracovat (číst z, a zapisovat do, této paměti).

Pošlete své zařízení na reklamaci výrobci.

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

3

Re: IO6 problém

Na doske SDS IO6 testujeme BETA fw z http://sds.an-d.cz/firmware/beta/SDS_IO6_150315_BETA_CZ.bin

1. LOGIC S0 reaguje na zmeny - v Aktualnim stavu zobrazi ON/OFF, ale pocitadlo neinkrementuje.

2. Vystupy RE1,RE4 a RE6 mame nakonfigurovane v mode IPW. WATCHDOG zafunguje spravne ale v Historii sa zobrazia duplicitne zaznamy - vid dole.

Systémová historie    
Čas    Událost
+146140     Relé RE4: VYP
+146140     Relé RE6: VYP
+146199     IP Watchdog - ztracen ping
+146199     Relé RE1: ZAP
+146199     Relé RE4: ZAP
+146199     Relé RE6: ZAP
+146199     Relé RE6: ZAP
+146200     Relé RE1: VYP
+146200     Relé RE4: VYP
+146200     Relé RE6: VYP
+146260     IP Watchdog - ztracen ping
+146260     Relé RE1: ZAP
+146260     Relé RE1: ZAP
+146260     Relé RE4: ZAP
+146260     Relé RE6: ZAP
+146261     Relé RE4: VYP
+146261     Relé RE6: VYP
+146261     Relé RE1: VYP
+146261     Relé RE1: VYP
+146320     IP Watchdog - ztracen ping
+146320     Relé RE1: ZAP
+146320     Relé RE4: ZAP
+146320     Relé RE6: ZAP
+146321     Relé RE1: VYP
+146321     Relé RE1: VYP
+146321     Relé RE4: VYP
+146321     Relé RE6: VYP

zdravi -im-

4

Re: IO6 problém

ad 1.) -> zkuste novou BETA FW pro IO6 (18.3. nebo novější)

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !